Разделение питания

zendo057
сообщение 8.1.2016, 16:53
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Насос отопления запитан через разделительный трансформатор,если он насос на корпусе чем чревато,заземления нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 9.1.2016, 22:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18515
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так и не понял. Если "может быть вообще любым", почему не может заземляться (быть нулевым). Опасность повысится ?
А если изолированность дает преимущества, почему в медицине, с трепетным отношением к безопасности пациента, заземляется.
Подозреваю, что в медицине с IT земля необходима для работы системы контроля изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.1.2016, 12:02
Сообщение #3





Гости






Цитата(Олега @ 9.1.2016, 22:08) *
...
Подозреваю, что в медицине с IT земля необходима для работы системы контроля изоляции.

Может здесь найдёте ответы на свои вопросы?
ГОСТ Р 50571.28-2006
(МЭК 60364-7-710:2002)

Группа Е08
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Электроустановки зданий
Часть 7-710
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Электроустановки медицинских помещений
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2016, 12:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18515
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.1.2016, 12:02) *
Может здесь найдёте ответы на свои вопросы?
ГОСТ Р 50571.28-2006

Гост известен, но физика защиты там не объясняется.

Цитата(Pantryk @ 9.1.2016, 23:59) *
..может быть невозможность изолировать ..

Это да, уравнять проще.
Спасибо за размышления. Будет объект - начну соображать, пока все по-проще строим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zendo057   Разделение питания   8.1.2016, 16:53
- - Гость_Павел   Вобще то когда подключают через разьединительный т...   8.1.2016, 17:18
- - zendo057   Тоесть опасности никакой нет?   8.1.2016, 19:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(zendo057 @ 8.1.2016, 19:03) Тоесть...   8.1.2016, 19:09
- - zendo057   ОСМ 0,1 220/220 уже установлен. Макс ток 0,2А.   8.1.2016, 20:04
- - Гость_Павел   Разьединительные тр-ры применяют что бы повысить э...   8.1.2016, 20:32
- - Pantryk   ПУЭ Цитата1.7.85. Защитное электрическое разделени...   9.1.2016, 15:27
- - Олега   Кто бы пояснил, почему по п.1.7.85 ОПЧ лишь местно...   9.1.2016, 16:13
|- - vitaas7   Цитата(Олега @ 9.1.2016, 16:13) Кто бы ...   9.1.2016, 16:23
|- - Олега   Цитата(vitaas7 @ 9.1.2016, 16:23) Вщобщем...   9.1.2016, 16:46
- - vitaas7   Олега, Вот поподробнее http://electric-tolk.ru/si...   9.1.2016, 16:53
- - Олега   Спасибо. Только к чему бы ?   9.1.2016, 17:43
- - Pantryk   Мне видится, что IT и разделение питания суть разн...   9.1.2016, 19:35
- - Олега   Так и не понял. Если "может быть вообще любым...   9.1.2016, 22:08
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 9.1.2016, 22:08) ... Подоз...   10.1.2016, 12:02
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.1.2016, 12...   10.1.2016, 12:35
- - vitaas7   Олега, Все эти системы обычно связанны своими сет...   9.1.2016, 22:29
|- - Олега   Цитата(vitaas7 @ 9.1.2016, 22:29) Олега, ...   9.1.2016, 22:40
- - Pantryk   ЦитатаПодозреваю, что в медицине с IT земля необхо...   9.1.2016, 23:59