Насос отопления запитан через разделительный трансформатор,если он насос на корпусе чем чревато,заземления нет.
|
|
|
![]() |
9.1.2016, 22:08
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так и не понял. Если "может быть вообще любым", почему не может заземляться (быть нулевым). Опасность повысится ?
А если изолированность дает преимущества, почему в медицине, с трепетным отношением к безопасности пациента, заземляется. Подозреваю, что в медицине с IT земля необходима для работы системы контроля изоляции. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
10.1.2016, 12:02
Сообщение
#3
|
|
Гости |
... Подозреваю, что в медицине с IT земля необходима для работы системы контроля изоляции. Может здесь найдёте ответы на свои вопросы? ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) Группа Е08 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Электроустановки зданий Часть 7-710 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Электроустановки медицинских помещений |
|
|
10.1.2016, 12:35
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Может здесь найдёте ответы на свои вопросы? ГОСТ Р 50571.28-2006 Гост известен, но физика защиты там не объясняется. ..может быть невозможность изолировать .. Это да, уравнять проще. Спасибо за размышления. Будет объект - начну соображать, пока все по-проще строим. |
|
|
zendo057 Разделение питания 8.1.2016, 16:53
Гость_Павел Вобще то когда подключают через разьединительный т... 8.1.2016, 17:18
zendo057 Тоесть опасности никакой нет? 8.1.2016, 19:03
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 8.1.2016, 19:03) Тоесть... 8.1.2016, 19:09
zendo057 ОСМ 0,1 220/220 уже установлен. Макс ток 0,2А. 8.1.2016, 20:04
Гость_Павел Разьединительные тр-ры применяют что бы повысить э... 8.1.2016, 20:32
Pantryk ПУЭ
Цитата1.7.85. Защитное электрическое разделени... 9.1.2016, 15:27
Олега Кто бы пояснил, почему по п.1.7.85 ОПЧ лишь местно... 9.1.2016, 16:13
vitaas7 Цитата(Олега @ 9.1.2016, 16:13) Кто бы ... 9.1.2016, 16:23
Олега Цитата(vitaas7 @ 9.1.2016, 16:23) Вщобщем... 9.1.2016, 16:46
vitaas7 Олега,
Вот поподробнее
http://electric-tolk.ru/si... 9.1.2016, 16:53
Олега Спасибо. Только к чему бы ? 9.1.2016, 17:43
Pantryk Мне видится, что IT и разделение питания суть разн... 9.1.2016, 19:35
vitaas7 Олега,
Все эти системы обычно связанны своими сет... 9.1.2016, 22:29
Олега Цитата(vitaas7 @ 9.1.2016, 22:29) Олега, ... 9.1.2016, 22:40
Pantryk ЦитатаПодозреваю, что в медицине с IT земля необхо... 9.1.2016, 23:59![]() ![]() ![]() |
|