Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Включение вытяжки в туалете после отключения питания

shweew
сообщение 9.1.2016, 13:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 47881



Здравствуйте.

Может плохо искал, но то что мне нужно на форуме не нашёл.
Вентилятор запитан к освещению, т.е. при включении света в туалете вытяжка включается, при отключении света - отключается.
Нужно что бы вытяжка не работала при включенном свете и включалась после выключения света на несколько минут .
На автомобиле делал такое с помощью реле и кондёра, как организовать с вытяжкой на 220 В? Желательно схему с номиналами или ссылку на готовое решение.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 9.1.2016, 15:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18445
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Лучшее решение.
На случай невозможности (нежелания) протягивать провод - реле с той же функцией, управляемое выключателем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shweew
сообщение 9.1.2016, 15:56
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 47881



Цитата(Олега @ 9.1.2016, 15:48) *
Лучшее решение.
На случай невозможности (нежелания) протягивать провод - реле с той же функцией, управляемое выключателем.

Спасибо, конечно, но я про реле с задержкой выключения и спрашиваю, пока что ничего внятного не нашёл.

Можно в принципе фазу-ноль мимо выключателя провести (всего у меня два провода подведено к вентилятору, третий тянуть не вариант), тогда нужна схема с фотореле.

Сообщение отредактировал shweew - 9.1.2016, 15:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.1.2016, 16:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18445
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(shweew @ 9.1.2016, 15:56) *
Спасибо, конечно, но я про реле с задержкой выключения и спрашиваю, пока что ничего внятного не нашёл.

Стоп. Как понял из раннего таймер у вас есть
Цитата(shweew @ 9.1.2016, 14:19) *
..что нашёл включает вентилятор с задержкой до 3-х минут и потом выключает с задержкой до 15 мин.

Задержку на включение - в ноль, переключатель по рекомендации Dimka1. Больше ничего не надо
без задержки на вкл. http://www.micronika.ru/pdfs/10033228.pdf

Цитата(shweew @ 9.1.2016, 15:56) *
..тогда нужна схема с фотореле.

не надо лишнего, ограничьтесь переключателем от Dimka1.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- shweew   Включение вытяжки в туалете после отключения питания   9.1.2016, 13:03
- - Volt380   погуглите "таймер для вытяжного вентилятора...   9.1.2016, 13:06
|- - shweew   Цитата(Volt380 @ 9.1.2016, 13:06) погугли...   9.1.2016, 14:19
|- - Dimka1   Меняете выключатель на переключатель на 2 направле...   9.1.2016, 15:35
- - zendo057   При включенном свете включено реле которое НЗ конт...   9.1.2016, 14:07
- - Олега   Лучшее решение. На случай невозможности (нежелани...   9.1.2016, 15:48
|- - shweew   Цитата(Олега @ 9.1.2016, 15:48) Лучшее ре...   9.1.2016, 15:56
|- - vitaas7   Цитата(shweew @ 9.1.2016, 15:56) Спасибо,...   9.1.2016, 16:11
|- - Олега   Цитата(shweew @ 9.1.2016, 15:56) Спасибо,...   9.1.2016, 16:35
- - zendo057   Хочу отправить схему да не знаю как,формат png, в ...   9.1.2016, 18:15
|- - shweew   Цитата(Олега @ 9.1.2016, 16:35) Стоп. Как...   9.1.2016, 19:11
|- - Олега   Цитата(shweew @ 9.1.2016, 19:11) Вот така...   9.1.2016, 22:33
|- - shweew   Цитата(Олега @ 9.1.2016, 22:33) Что за пр...   10.1.2016, 0:33
- - zendo057   RE: Включение вытяжки в туалете после отключения питания   10.1.2016, 9:41
- - vitaas7   shweew, Вот такой блок Работать будет,НО ког...   10.1.2016, 9:52
- - Олега   Цитата(shweew @ 10.1.2016, 0:33) Я бы тож...   10.1.2016, 15:03
- - shweew   "Шеф, всё пропало !!!" Коро...   10.1.2016, 15:16


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему