Насос отопления запитан через разделительный трансформатор,если он насос на корпусе чем чревато,заземления нет.
|
|
|
![]() |
9.1.2016, 15:27
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
ПУЭ
Цитата 1.7.85. Защитное электрическое разделение цепей следует применять, как правило, для одной цепи. Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В. Питание отделяемой цепи должно быть выполнено от разделительного трансформатора, соответствующего ГОСТ 30030 “Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы”, или от другого источника, обеспечивающего равноценную степень безопасности. Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей. Проводники цепей, питающихся от разделительного трансформатора, рекомендуется прокладывать отдельно от других цепей. Если это невозможно, то для таких цепей необходимо использовать кабели без металлической оболочки, брони, экрана или изолированные провода, проложенные в изоляционных трубах, коробах и каналах при условии, что номинальное напряжение этих кабелей и проводов соответствует наибольшему напряжению совместно проложенных цепей, а каждая цепь защищена от сверхтоков. Если от разделительного трансформатора питается только один электроприемник, то его открытые проводящие части не должны быть присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей. Допускается питание нескольких электроприемников от одного разделительного трансформатора при одновременном выполнении следующих условий: 1) открытые проводящие части отделяемой цепи не должны иметь электрической связи с металлическим корпусом источника питания; 2) открытые проводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других цепей; 3) все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт, присоединенный к местной незаземленной системе уравнивания потенциалов; 4) все гибкие кабели, за исключением питающих оборудование класса II, должны иметь защитный проводник, применяемый в качестве проводника уравнивания потенциалов; 5) время отключения устройством защиты при двухфазном замыкании на открытые проводящие части не должно превышать время, указанное в табл. 1.7.2. |
|
|
zendo057 Разделение питания 8.1.2016, 16:53
Гость_Павел Вобще то когда подключают через разьединительный т... 8.1.2016, 17:18
zendo057 Тоесть опасности никакой нет? 8.1.2016, 19:03
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 8.1.2016, 19:03) Тоесть... 8.1.2016, 19:09
zendo057 ОСМ 0,1 220/220 уже установлен. Макс ток 0,2А. 8.1.2016, 20:04
Гость_Павел Разьединительные тр-ры применяют что бы повысить э... 8.1.2016, 20:32
Олега Кто бы пояснил, почему по п.1.7.85 ОПЧ лишь местно... 9.1.2016, 16:13
vitaas7 Цитата(Олега @ 9.1.2016, 16:13) Кто бы ... 9.1.2016, 16:23
Олега Цитата(vitaas7 @ 9.1.2016, 16:23) Вщобщем... 9.1.2016, 16:46
vitaas7 Олега,
Вот поподробнее
http://electric-tolk.ru/si... 9.1.2016, 16:53
Олега Спасибо. Только к чему бы ? 9.1.2016, 17:43
Pantryk Мне видится, что IT и разделение питания суть разн... 9.1.2016, 19:35
Олега Так и не понял. Если "может быть вообще любым... 9.1.2016, 22:08
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 9.1.2016, 22:08) ...
Подоз... 10.1.2016, 12:02
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 10.1.2016, 12... 10.1.2016, 12:35
vitaas7 Олега,
Все эти системы обычно связанны своими сет... 9.1.2016, 22:29
Олега Цитата(vitaas7 @ 9.1.2016, 22:29) Олега, ... 9.1.2016, 22:40
Pantryk ЦитатаПодозреваю, что в медицине с IT земля необхо... 9.1.2016, 23:59![]() ![]() ![]() |
|