![]() Автомат выключен - фаза показывается, автомат включен - фаза не показывается. , вопрос на уровне школы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Автомат выключен - фаза показывается, автомат включен - фаза не показывается. , вопрос на уровне школы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.1.2016 Пользователь №: 47858 ![]() |
Подскажите пожалуйста , люди добрые. Почему ,когда я проверяю фазу на автомате (он включен, нагрузка есть) индикатором, фаза не показывается на индикаторе? А когда выключаешь автомат , то показывает фазу? тупой вопрос понимаю.... Причем не показывает фазу , которая приходит с подъездного щитка...
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Раньше у Вас стояла пробка на 6.3 А,а поставили автомат на 16 А поэтому сейчас и не выбивает. На работоспособность где установлен автомат не влияет, но в целях безопасности автоматы нужно ставить на фазу. Такие ошибки, как у Вас, часто встречаются
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 19:31 |
|
![]() |