![]() Мощность тр-ра в зависимости от полож. РПН , существует ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Мощность тр-ра в зависимости от полож. РПН , существует ли? |
Гость_Гость_Константин_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Возник вопрос о мощности трансформатора в зависимости от положения РПН, есть ли она, или может ном. ток первичной обмотки меняется где стоит РПН (интересует вариант только где РПН в первичной обмотке)? Есть ли формула расчёта процентной загрузки тр-ра от положения РПН, ПБВ и реального напряжения. В интернете искал не нашел, не обессудьте если плохо искал, лучше не умею. Заранее спасибо кто откликнется.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Цитата такое впечатление, что мы с вами говорим о разных режимах Наверное, так и есть, я же чайник ![]() А если рассматривать рабочий режим, что будет происходить? Первое положение РПН (мин.число витков на ВН) Мощность 1000кВА, Напряжение ВН 10кВ, Ток ВН 100А, Напряжение ВН 1020В, Ток НН 980А Восьмое положение РПН (добавили число витков на ВН) Мощность 400кВА, Напряжение ВН 10кВ, Ток ВН 40А, Напряжение ВН 384В, Ток НН 1100А Так? Или в рабочем режиме факт. показания будут отличаться от данных шильдика? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |