Падение напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Падение напряжения |
6.1.2016, 7:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47842 |
Живу в частном доме, заходит три фазы и ноль в дом к щитку. Приходил электрик перебирать щиток. После этого стал моргать свет, в этот же день электрик приехал померил напряжение на вводном автомате сказал вот проблемы электросетей е и обращайся. Обратился к ним они мерят все идеально 220. Потом до меня дошло что просадка показывается когда мерят на мою нулевую шину с землей! А когда мерят на нулевую шину с нулем со столба все идеально 220. Где косяк? Что делать?
Просадки бывают до 160 и ниже бывало, просаживается первая фаза, потребителей выключал, просадка пропадает, потом снова просаживается, с моей землей что то не так? Просадки бывают до 160 и ниже бывало, просаживается первая фаза, потребителей выключал, просадка пропадает, потом снова просаживается, с моей землей что то не так? |
|
|
![]() |
6.1.2016, 23:55
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
Johnny38,
У Вас Провода сверху земля и ноль на верхнюю шину,нижние на нижнюю. На верхней шине самый верхний провод подгорел,который идет на другую шину,вот его заменить на одножильный медный по толще Заземлять нужно обе шины Провода на шинах прикрутить каждый под свой болт,место есть |
|
|
Johnny38 Падение напряжения 6.1.2016, 7:07
zendo057 [quote name='Johnny38' date='6.1.2016,... 6.1.2016, 9:44
Johnny38 Ну вот смотрите как я мерю, между фазами и нулем с... 6.1.2016, 10:36
zendo057 Цитата(Johnny38 @ 6.1.2016, 9:36) Ну вот ... 6.1.2016, 11:03
vitaas7 Johnny38,
Какая нагрузка 1 или 3 фазная?
Какое на... 6.1.2016, 10:39
Johnny38 3 фазный ввод, напряжение скачет при замерах, даже... 6.1.2016, 11:19
zendo057 Цитата(Johnny38 @ 6.1.2016, 10:19) 3 фазн... 6.1.2016, 12:55
vitaas7 Johnny38,
Прежде чем что то делать нужны конкретн... 6.1.2016, 11:24
Johnny38 Решил проверить, отключил из нулевой шины с землей... 6.1.2016, 12:15
vitaas7 Johnny38, Вобщем перепутаны нулевая шина и шина за... 6.1.2016, 12:29
Sinus ИМХО Зима, грунт замерз, не очень хорошее заземлен... 6.1.2016, 13:17
Johnny38 Понятно, землю соединять с землей до вводного авто... 6.1.2016, 13:37
zendo057 Цитата(Johnny38 @ 6.1.2016, 12:37) Понятн... 6.1.2016, 13:57
savelij® На форуме фотки пока незапрещены... почему бы сюда... 6.1.2016, 13:43
Johnny38 Цитата(savelij® @ 6.1.2016, 18:43) На фор... 6.1.2016, 13:52
Johnny38 Описался, ноль и землю, ноль цеплять до вводного а... 6.1.2016, 15:17
zendo057 Ноль со столба должен прийти прямо на нулевую шину... 6.1.2016, 16:51
Johnny38 Цитата(zendo057 @ 6.1.2016, 21:51) Ноль с... 6.1.2016, 17:29
Null Johnny38, У Вас белый провод выходящий со счетчика... 6.1.2016, 19:05
savelij® Null, он не теряется... а синим цветом возвращаетс... 6.1.2016, 19:15
Null Тогда вопрос: а где эта нулевая шина со столба, о ... 6.1.2016, 19:23
Johnny38 Вот выделил красным, туда подходит земля, белым, т... 7.1.2016, 7:16
Null Цитата(Johnny38 @ 7.1.2016, 8:16) Вот выд... 7.1.2016, 16:54
ez81 да,
на обе шины перемычку поставить 6-10мм2. 7.1.2016, 7:57
Johnny38 Вот этот провод отсоединяешь и все нормально стан... 7.1.2016, 8:45
vitaas7 Цитата(Johnny38 @ 7.1.2016, 8:45) Вот это... 7.1.2016, 12:21
Johnny38 Цитата(vitaas7 @ 7.1.2016, 17:21) Вы откл... 7.1.2016, 12:45
vitaas7 Johnny38,
У Вас нижняя шина соединена с нолем и з... 7.1.2016, 17:00![]() ![]() ![]() |
|