Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Замыкание на землю КЛ 10кВ , Есть ли вероятность попасть под шаговое напряжение?

Гость_Гость_as_*_*
сообщение 6.1.2016, 22:52
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Рассмотрим ситуацию:
на кабельной линии 10кВ, проложенной в земле, образовалось однофазное КЗ на землю (сеть с изолированной нейтралью или заземленной через реактор). Сработала защита на сигнал. По неким правилам (напомните ссылку, пожалуйста) полагается два часа для определения неисправной линии и вывода ее в ремонт.

Вопрос: если в это время над линией по земле гуляет человек, то какова вероятность того, что он попадет под напряжение? Достаточно ли слоя земли на каб.линией для "рассеивания" потенциала? Сколько этот слой должен быть, тоже вопрос - вроде 1,8м минимум по ПУЭ, не?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 6.1.2016, 23:34
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11131
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Большинство кабельных линий заглубляются на глубину гораздо меньше 1,8м (кстати, откуда цифра?).
Разница между КЛ и ВЛ в чём? У воздушки - три провода, а у КЛ - есть оболочка/экран/броня. Поэтому при одофазном замыкании ВЛ будет зона растекания между замкнутым на землю проводником и заземлением (на подстанции!), а в КЛ - между замкнутой на землю жилой и оболочкой. Тут же, на месте.

Поэтому никакого растекания и шагового напряжения при замыкании на землю в КЛ не должно быть.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 8:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены