![]() Замыкание на землю КЛ 10кВ , Есть ли вероятность попасть под шаговое напряжение? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Замыкание на землю КЛ 10кВ , Есть ли вероятность попасть под шаговое напряжение? |
Гость_Гость_as_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Рассмотрим ситуацию: на кабельной линии 10кВ, проложенной в земле, образовалось однофазное КЗ на землю (сеть с изолированной нейтралью или заземленной через реактор). Сработала защита на сигнал. По неким правилам (напомните ссылку, пожалуйста) полагается два часа для определения неисправной линии и вывода ее в ремонт. Вопрос: если в это время над линией по земле гуляет человек, то какова вероятность того, что он попадет под напряжение? Достаточно ли слоя земли на каб.линией для "рассеивания" потенциала? Сколько этот слой должен быть, тоже вопрос - вроде 1,8м минимум по ПУЭ, не? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11131 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Большинство кабельных линий заглубляются на глубину гораздо меньше 1,8м (кстати, откуда цифра?).
Разница между КЛ и ВЛ в чём? У воздушки - три провода, а у КЛ - есть оболочка/экран/броня. Поэтому при одофазном замыкании ВЛ будет зона растекания между замкнутым на землю проводником и заземлением (на подстанции!), а в КЛ - между замкнутой на землю жилой и оболочкой. Тут же, на месте. Поэтому никакого растекания и шагового напряжения при замыкании на землю в КЛ не должно быть. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 8:55 |
|
![]() |