Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Мерцает свет при работе электрокотла , помогите разобраться из-за чего это происходит

Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 5.1.2016, 12:47
Сообщение #1





Гости






Электрокотел на 9 квт, однофазный. Со столба идет СИП 16. К котлу идет 2x4мм2. При работе котла постоянно мерцает свет. Провода не перегреваются. Подскажите в чем причина. Может стоит попросить переключить на другую фазу или что-то у меня не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 5.1.2016, 18:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534






Сечение выбрано в притык .
Мерцает и моргает - это одно и тоже .
ТЭНу приходит конец
Было бы УЗО котел отключился бы
[/quote]
Котел электродный или ТЭНы ? Если электродный то исправить ситуацию сложно.


--------------------