Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Потенциал на ОПЧ , при обрыве PEN

Nail
сообщение 1.1.2016, 9:03
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем.
Захотел разобраться какой потенциал будет на ОПЧ при обрыве PEN, но чет запутался, помогите распутать.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 5.1.2016, 9:48
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Вы наверное на что-то намекаете, но я вас не понимаю. Что вы предлагаете? Я понимаю, что самое лучшее TN-S, но оно не выполнимо. TN-С-S не хочу, тем более ни у кого повторок на вводе нету. Чисто теоретически повторки должны быть на опорах, но т.к. это дачный кооператив, то неизвестно живы ли они. А получить весь ток небаланса в свое ЗУ нету желания. При ТТ, если узо не сработает, то один прибор даст потенциал на все корпуса. По оборудованию там только две лампочки и чайник.

В TN-C(-S) безопастность это следствие надежности PEN проводника. В ТТ - качества эксплуатации (проверки срабатывания УЗО, своевременная замена). Если нет ни того не другого, то ближе всего защитная мера - двояная изоляция.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.1.2016, 11:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Pantryk @ 5.1.2016, 12:48) *
...При ТТ, если узо не сработает, то один прибор даст потенциал на все корпуса.

Если УЗО не сработает, это не аргумент. Сомневаетесь в надежности срабатывания - дублируйте.

Цитата(Pantryk @ 5.1.2016, 12:48) *
По оборудованию там только две лампочки и чайник.

В этом случае о каких корпусах (на которые будет вынесен потенциал...) речь?

Цитата(Pantryk @ 5.1.2016, 12:48) *
Вы наверное на что-то намекаете, но я вас не понимаю. Что вы предлагаете?

Применение мер защиты и полный отказ от их применения, не являются выбором. Допустимо лишь выбирать какие меры защиты применить.

Сообщение отредактировал ink_elec - 5.1.2016, 11:41


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.1.2016, 12:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18039
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 11:37) *
Если УЗО не сработает, это не аргумент. Сомневаетесь в надежности срабатывания - дублируйте.

У кого-то много денежков ? и щиток безразмерный ?

Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 11:37) *
В этом случае о каких корпусах (на которые будет вынесен потенциал...) речь?

Изделия второго класса могут иметь металлический корпус. Теоретически отказ защитной меры возможен.
Про чайник. Вполне возможно течь, к примеру на стыке со встраиваемым индик. уровня.
у кого в чайнике нет термометра, тыкают пальцем icon_biggrin.gif

Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 11:37) *
..полный отказ

Зачем полный, УЗО (в TN-C) и двойная изоляция - мало ?

Сообщение отредактировал Олега - 5.1.2016, 12:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.1.2016, 12:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 5.1.2016, 15:31) *
У кого-то много денежков ? и щиток безразмерный ?

Нет, кому то достаточно 1 УЗО.

Цитата(Олега @ 5.1.2016, 15:31) *
Изделия второго класса могут иметь металлический корпус. Теоретически отказ защитной меры возможен.

Отказ защитной меры конечно возможен, но это не является аргументом для отказа в применении этой защитной меры, либо других мер.

Фактически Pantryk реализовал электроснабжение без применения защитных мер при повреждении, что не допустимо, аргументируя тем, что эта защитная мера может не сработать.

Цитата(Олега @ 5.1.2016, 15:37) *
Зачем полный, УЗО (в TN-C)...

Это не соответствует действительности. 2х проводка это еще не значит TN-C. Требования к обеспечению защитной меры "авт. откл. питания" вы знаете не хуже меня.

Сообщение отредактировал ink_elec - 5.1.2016, 12:46


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.1.2016, 12:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18039
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 12:42) *
это не является аргументом для отказа в применении этой защитной меры, либо других мер.
Фактически Pantryk реализовал электроснабжение без применения защитных мер при повреждении, что не допустимо.

Это всё показалось, Pantryk не отказавался от УЗО (только от ТТ с УЗО) и двойной изоляции.

Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 12:42) *
Это не соответствует действительности. 2х проводка это еще не значит TN-C.

Да, конечно. Хотя требования ПУЭ6 (по розеткам и светильникам с перемычкой) аналогичны схеме TN-C.
Не надо придираться. См. прил.А к СП31-110

Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 12:42) *
Нет, кому то достаточно 1 УЗО.

Мы ведь не про них. Pantryk к "кому достаточно" не относится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.1.2016, 13:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 5.1.2016, 15:54) *
Это всё показалось, Pantryk не отказавался от УЗО (только от ТТ с УЗО) и двойной изоляции.
Защитная мера "АОП" применима лишь с подключением ОПЧ.
Установка УЗО без присоединения ОПЧ к ЗУ не является достаточной мерой. О 2-ой изоляции Pantryk-ом было упомянуто вскользь, думаю она там не применена.


Цитата(Олега @ 5.1.2016, 15:54) *
Да, конечно. Хотя требования ПУЭ6 (по розеткам и светильникам с перемычкой) аналогичны схеме TN-C.
Не надо придираться. См. прил.А к СП31-110

Чтобы получить TN-C, нужно подключить ОПЧ. Вероятно речь идет только о корпусе чайника.

Цитата(Олега @ 5.1.2016, 15:57) *
Мы ведь не про них. Pantryk к "кому достаточно" не относится.

В НТД существует раздел "Функциональная безопасность" (МЭК 61508 и 61511) который распространяется на системы отвечающие за безопасность, может он поможет в определении достаточности применения 1-го УЗО (без дублирования). icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ink_elec - 5.1.2016, 13:07


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.1.2016, 13:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18039
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 13:03) *
Защитная мера "АОП" применима лишь с подключением ОПЧ.

Можешь написать протест авторам СП31-110. И в Надзор, что бы запретили.

Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 13:03) *
Установка УЗО без присоединения ОПЧ к ЗУ не является достаточной мерой.

В TN УЗО по-моему всегда дополнительная мера, без АВ не используется.

Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 13:03) *
Чтобы получить TN-C, нужно подключить ОПЧ. Вероятно речь идет только о корпусе чайника.

Чё такой занудный с утреца ? огурца не нашёл ?
С тобой ведь уже согласился, "TN-C" чиркнул лишь для указания двухпроводности.

Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 13:03) *
В НТД существует раздел "Функциональная безопасность" (МЭК 61508 и 61511) который распространяется на системы отвечающие за безопасность, может он поможет в определении достаточности применения 1-го УЗО (без дублирования). icon_biggrin.gif

Ага.. Начитался ГОСТов, распирает.. Ну так делись, не скупись. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.1.2016, 13:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 5.1.2016, 16:33) *
Можешь написать протест авторам СП31-110. И в Надзор, что бы запретили.

Применяется на добровольных началах.

Цитата(Олега @ 5.1.2016, 16:33) *
В TN УЗО по-моему всегда дополнительная мера, без АВ не используется.

Дополнительная это не превышающих 30мА по 415.1. В общем случае:
411.4.5 В системах TN для защиты при повреждении могут быть использованы следующие защитные устройства:
- устройства защиты от сверхтока;
- защитные устройства дифференциального тока (УДТ).

Цитата(Олега @ 5.1.2016, 16:33) *
Чё такой занудный с утреца ?

Сегодня первый рабочий день. icon_biggrin.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.1.2016, 14:04
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18039
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 13:50) *
Применяется на добровольных началах.

Правильно, и тебя, либо кого другого, ни кто не неволит

Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 13:50) *
Дополнительная это не превышающих 30мА по 415.1. В общем случае:
411.4.5 В системах TN для защиты при повреждении могут быть использованы следующие защитные устройства:
- устройства защиты от сверхтока;
- защитные устройства дифференциального тока (УДТ).

Строчкой ниже:
Примечание 1 - Если для защиты при повреждении используют УДТ, цепь должна также быть защищена устройством защиты от сверхтока в соответствии с МЭК 60364-4-43 [2].

Собственно про те что менее 30 и говорим.

Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 13:50) *
Сегодня первый рабочий день. icon_biggrin.gif

И что, на работе нет работы ?
Тогда рассказывай про функциональную безопасность icon_wink.gif

Цитата(Pantryk @ 5.1.2016, 13:48) *
Окончательное решение еще не принято и реализовано оно будет не раньше лета.

К тому времени и УЗО прикупится и оборудование соответствующее для опасных помещений (при наличии)
Всё нормуль.. А то сразу к стенке тащить.. это не наш метод. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Transformator   Потенциал на ОПЧ   1.1.2016, 9:03
- - FRAER   Transformator, гугли, напряжение смещения нейтрали...   1.1.2016, 11:37
- - Pantryk   Та формула векторная. Конкретно для вашего случая....   2.1.2016, 22:15
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 2.1.2016, 22:15) Та форм...   3.1.2016, 11:09
- - zendo057   В первом случае Uл/корень из трех,во втором думаю ...   3.1.2016, 11:04
- - Pantryk   А вслучае 3х нагрузок - решать векторное уравнение...   3.1.2016, 11:56
- - Олега   Ну уж дудки При слове "комплексные" я...   3.1.2016, 12:32
- - FRAER   что может быть проще   3.1.2016, 12:33
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 3.1.2016, 12:33) что может...   3.1.2016, 14:34
- - Олега   Я же говорил.. Вспоминаю - когда про первые три ст...   3.1.2016, 13:06
- - Pantryk   Формула 10.9 это по аналогии написали, или в литер...   3.1.2016, 18:36
- - Олега   Не мешая процессу расчета, замечу: Соотношение наг...   3.1.2016, 18:52
- - Transformator   Если честно, что то я затрудняюсь посчитать, посчи...   3.1.2016, 19:17
|- - FRAER   Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 19:17) Е...   3.1.2016, 22:19
|- - FRAER   ну так было же вчера: Цитата(FRAER @ 3.1.2016...   4.1.2016, 10:15
- - Pantryk   Еще про формулу 10.9. Она векторная. Когда подстав...   3.1.2016, 19:49
- - Transformator   Не думал я что так все не просто. Ну а если нет по...   3.1.2016, 19:53
- - Олега   Без повторных человеку достанется 220 (конечно нуж...   3.1.2016, 19:57
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 3.1.2016, 19:57) Без повто...   3.1.2016, 20:05
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 20:05) Н...   3.1.2016, 20:26
- - Олега   Что-то у меня в треугольнике не получилось   3.1.2016, 22:52
- - Pantryk   Нельзя Yн пихать в знаменатель. В знаменателе сумм...   3.1.2016, 23:11
- - FRAER   Pantryk, при обрыве нейтрали, конечно, не надо Вс...   4.1.2016, 9:06
|- - Олега   Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 9:06) Вот при ег...   4.1.2016, 11:40
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 10:06) Я так пон...   4.1.2016, 13:43
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 10:06) Все на са...   5.1.2016, 15:25
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 9:06) Все на сам...   5.1.2016, 19:44
- - Pantryk   Yn нужно несомненно, просто я не уверен, в нужном ...   4.1.2016, 9:24
- - FRAER   Олега, в "литературе" формула такая же к...   4.1.2016, 12:29
|- - Олега   Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 12:29) Олега, в ...   4.1.2016, 13:31
|- - FRAER   Цитата(Олега @ 4.1.2016, 13:31) 1. почему...   4.1.2016, 15:20
|- - Олега   Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 15:20) .. в нейт...   4.1.2016, 20:57
- - Pantryk   Цитатану так было же вчера: Спасибо, нашел. Цитата...   4.1.2016, 14:00
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 4.1.2016, 14:00) По край...   4.1.2016, 14:15
|- - ink_elec   Цитата(Pantryk @ 4.1.2016, 17:00) Решил, ...   5.1.2016, 8:35
- - Pantryk   По поводу формулы. Формула из метода двух узлов. Т...   4.1.2016, 14:15
- - Pantryk   Из двух зол... Узо то поставлю, но следить за его ...   5.1.2016, 9:11
|- - ink_elec   Цитата(Pantryk @ 5.1.2016, 12:11) Из двух...   5.1.2016, 9:24
- - Pantryk   Вы наверное на что-то намекаете, но я вас не поним...   5.1.2016, 9:48
|- - ink_elec   Цитата(Pantryk @ 5.1.2016, 12:48) ...При ...   5.1.2016, 11:37
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 11:37) Если У...   5.1.2016, 12:37
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.1.2016, 15:31) У кого-то...   5.1.2016, 12:42
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 12:42) это не...   5.1.2016, 12:57
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.1.2016, 15:54) Это всё п...   5.1.2016, 13:03
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 13:03) Защитн...   5.1.2016, 13:37
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.1.2016, 16:33) Можешь на...   5.1.2016, 13:50
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 13:50) Примен...   5.1.2016, 14:04
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.1.2016, 16:59) Строчкой ...   5.1.2016, 14:13
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 14:08) Так чт...   5.1.2016, 14:28
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.1.2016, 17:22) К тому же...   5.1.2016, 14:37
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 14:37) Это не...   5.1.2016, 16:08
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.1.2016, 19:08) Массово-н...   5.1.2016, 17:04
||- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 17:04) Чем ва...   5.1.2016, 17:31
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 17:04) Огласи...   5.1.2016, 18:01
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.1.2016, 20:47) Вот именн...   5.1.2016, 18:04
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 18:04) К чайн...   5.1.2016, 18:36
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.1.2016, 21:36) Ага, толь...   5.1.2016, 19:03
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.1.2016, 19:03) Это ни...   6.1.2016, 0:26
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 3:26) "Испо...   6.1.2016, 6:03
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 6:03) Это лиш...   6.1.2016, 10:53
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 13:53) И им , ко...   6.1.2016, 13:16
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 13:16) Не на ...   6.1.2016, 13:39
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 16:39) В сети 12...   6.1.2016, 13:49
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 13:49) К потр...   6.1.2016, 14:11
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 17:10) Не думаю,...   6.1.2016, 14:16
||||- - Олега   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 17:10) * Не думаю, что пр...   6.1.2016, 14:36
|||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 17:36) Как раз м...   6.1.2016, 14:39
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 14:16) В ПУЭ ...   6.1.2016, 14:47
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 17:47) Попался н...   6.1.2016, 14:53
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 14:53) Да, бы...   6.1.2016, 15:14
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 18:14) Они абсол...   6.1.2016, 15:24
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 15:24) При вы...   6.1.2016, 15:51
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 18:51) Практика ...   6.1.2016, 20:16
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 13:16) Речь о...   6.1.2016, 13:52
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 16:52) Эта глупо...   6.1.2016, 13:55
||- - Transformator   Цитата(Олега @ 6.1.2016, 0:26) УЗО по при...   7.1.2016, 13:44
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.1.2016, 17:28) Как рассм...   5.1.2016, 14:46
- - Pantryk   Я не утверждаю, что мой выбор не лишен недостатков...   5.1.2016, 13:48
- - Pantryk   ОПЧ пока нет. Но формально и пластиковый чайник I ...   5.1.2016, 14:38
|- - ink_elec   Цитата(Pantryk @ 5.1.2016, 17:38) Но форм...   5.1.2016, 14:57
- - Pantryk   ЦитатаСитуация, когда установка защитного аппарата...   5.1.2016, 14:46
- - FRAER   Transformator, начиная с Ea, Eb и Ec у вас все неп...   5.1.2016, 16:39
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 5.1.2016, 17:39) Transform...   5.1.2016, 16:55
- - FRAER   Transformator, ну так скобки раскрой: a(b+c) = ab...   5.1.2016, 21:45
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 5.1.2016, 21:45) Transform...   5.1.2016, 22:46
- - Олега   Это имеет непосредственное отношение к предпочтени...   6.1.2016, 21:59
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 7.1.2016, 0:59) Это имеет ...   7.1.2016, 14:06
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 7.1.2016, 14:06) Это не...   7.1.2016, 23:25
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 8.1.2016, 2:25) Старые нор...   8.1.2016, 6:28
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 6:28) Нет, не...   8.1.2016, 13:40
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 8.1.2016, 16:40) Тогда пок...   8.1.2016, 14:47
|- - Олега   Цитата(Олега @ 8.1.2016, 16:40) * Тогда покажи в н...   8.1.2016, 15:09
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 8.1.2016, 18:09) Оказывает...   8.1.2016, 15:18
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 15:18) Иными ...   8.1.2016, 15:27
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 8.1.2016, 18:27) Старый Пи...   8.1.2016, 15:29
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 15:18) Исполь...   8.1.2016, 16:46
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 14:47) Зануля...   8.1.2016, 15:24
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 8.1.2016, 18:24) Твои реко...   8.1.2016, 15:27
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 15:27) Это ре...   8.1.2016, 15:39
- - Transformator   Мужики, вы лучше скажите: 1.7.59. (система ТТ), д...   8.1.2016, 16:46