Здравствуйте!
Болты крепления этажного метал. электрощита выходят прямо в ванную комнату. Строители просто обрезали из заподлицо со стеной в ванне. По 4 болта в 4 -ёх точках, итого 16. Скажите пожалуйста это не опасно? Дом новый. Плитку собирались стелить, но не на всю площадь стены. Часть стен хотели просто покрасить, но там и как раз попадаем на эти обрезки. Что делать, подскажите пожалуйста. |
|
|
![]() |
19.12.2015, 10:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23350 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
шпаклюйте штукатурьте и т.п. и забудьте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Вл_* |
19.12.2015, 14:56
Сообщение
#3
|
|
Гости |
шпаклюйте штукатурьте и т.п. и забудьте Спасибо! Про вранье -это видимо присказка! Хотели требовать перенести щит, но это наверно глупо. Будем шпаклевать чуть большим слоем, как Вы нам советуете. Но забыть, когда дети будут мыться, сложно - поэтому и переживаем. Из другого ответа "Вот вам готовый PEN (PE)" ( спасибо автору)- получается, что это доп.заземление почти - или точно оно и нечего опасаться? |
|
|
Влал Этажный электрощит, крепление. 19.12.2015, 0:30
Roman D Вот вам готовый PEN (PE) 19.12.2015, 11:21
с2н5он это не присказка, а просто подпись 19.12.2015, 17:30![]() ![]() ![]() |
|