Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

заземление , в частном доме

Nail
сообщение 11.12.2015, 20:51
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем, сегодня ездил в частный дом к одному человеку, жалуется что от воды "щиплет". У него ввод однофазный, без защитного нуля. Все кабели 2х жильные.
Заземления нет (есть правда молниеотвод, но его я пока не рассматриваю, стоит он как то в стороне). Водонагреватель накопительный "Аристон" с заводской вилкой УЗО (16А 15мА) подключен в розетку с заземляющим контактом (хотя земли там отродясь не было). Выполнить TN физически проблематично, т.к. сделан хороший ремонт, кабели скрыты, щитовая на большом расстоянии (и много комнат между ними) от щита (который располагается в гараже). Да и к тому же замерил ПФО на вводе в щите, 220А, от розетки забыл померить, но, так, прикинул 170 А примерно получится, а это не соответствует С25 (автоматы конечно бы нужно заменить, но какой от них толк если не смогу использовать ТN.
*
*Пока порешили так: он забьет в огороде под окном 3 уголка 50 по 2,5 м на расстоянии 3м друг от друга, приваривает шину и выводит на стену с болтом (сопрот ЗУ замерю(кстати нормируется ли это сопротивление для ТТ?), и проводом ПВ 1х10 соединить с металической гайкой на воде. Прозвонил заземляющий контакт вилки на эту гайку, есть металлосвязь. Только теперь думаю, на ввод в дом необходимо при этом УЗО, а какое взять может 100 мА (а может селективное?) хватит!? Да и фиг знает возможно ноль с землей у него соединен (предположим ноль на корпус, а корпус на земле), так и будет выбивать.

* В общем что думаете по такому варианту.
Схемы прилагаю, 1й рисунок, как сделано сейчас, 2й рисунок как предполагаю сделать.

А может на вводе УЗО не ставить??
Ведь жили они как то без УЗО и заземления 100 лет, понятно что нарушение, но тем не менее, хуже чем есть уже не будет.

Сообщение отредактировал Transformator - 11.12.2015, 20:17
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nail
сообщение 18.12.2015, 14:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Долго я метался между ТТ и ТН, в итоге предпочтение отдаю ТТ.
Против ТН, ПУЭ 1.7.132, а так же здравый смысл, т.к. при отгорании ПЕН от трансформатора, мы у себя на корпусе получим опасный потенциал, а так же ток пойдет соседей через наш повторный заземлитель, а это нам не надо. Тем более в этом случае нам даже УЗО не поможет.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 18.12.2015, 14:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Transformator @ 18.12.2015, 18:06) *
а так же ток пойдет соседей через наш повторный заземлитель, а это нам не надо.

Вот с этим я согласен, опасно:
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=403322
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2015, 16:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ЛЕША @ 18.12.2015, 14:10) *
Вот с этим я согласен, опасно:
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=403322

Вероятность, что ЗУ источника будет 4 Ома мала - требуется не более 30. Заземлитель частного домика тоже что-то сопротивляет (не более 30). Длительно допустимый ток для одножильного в ПВХ медного 91А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 18.12.2015, 17:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Олега @ 18.12.2015, 20:34) *
Вероятность, что ЗУ источника будет 4 Ома мала - требуется не более 30. Заземлитель частного домика тоже что-то сопротивляет (не более 30). Длительно допустимый ток для одножильного в ПВХ медного 91А.

Здесь этого не написано. Поэтому и спросил.

Цитата(Олега @ 18.12.2015, 20:55) *
И откуда тот ток в 8А начинался ?

Протяжённая длинная ВЛ-0,4кВ, немерянное количество скруток (именно скруток) на всех проводах ВЛ, + местами разные сечения PEN проводника, в одном месте, оказывается, даже сталь оцинковка на PEN !!!!! (ездил туда второй раз).
Котельная находится ближе к объекту. На котельную приходят 2хКЛ 4х120мм.кв.
Вот и результат.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Transformator   заземление   11.12.2015, 20:51
- - Сергей ДД   Цитата(Transformator @ 11.12.2015, 20:51)...   11.12.2015, 21:53
- - Костян челябинский   Цитата(Transformator @ 11.12.2015, 22:51)...   12.12.2015, 6:02
|- - Ixtim   Цитата(Костян челябинский @ 12.12.2015, 6...   13.12.2015, 18:05
|- - Transformator   Цитата(Ixtim @ 13.12.2015, 18:05) узо, ш...   13.12.2015, 18:58
- - Transformator   Пока остановился на этом варианте:   12.12.2015, 15:06
- - Pantryk   Посмотрите, что там в розетке, которая с заземляющ...   12.12.2015, 20:31
- - mae   Лично я на повторный контур заземления посадил и к...   13.12.2015, 17:42
- - Transformator   Привет всем, продолжаю начатую тему, вот нашел пун...   16.12.2015, 17:06
|- - Костян челябинский   Цитата(Transformator @ 16.12.2015, 20:06)...   16.12.2015, 17:08
|- - Transformator   Цитата(Костян челябинский @ 16.12.2015, 17...   16.12.2015, 18:26
- - Transformator   Ну вот так можно трактовать 1.7.132   16.12.2015, 20:19
- - Pantryk   Мне кажется, что это компромисс между стремлением ...   16.12.2015, 22:49
- - Rezo   Цитата(Transformator)Пока не определился что выбра...   17.12.2015, 0:23
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 17.12.2015, 1:23) В частном...   17.12.2015, 6:46
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 17.12.2015, 6:46) ...   17.12.2015, 13:43
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 17.12.2015, 14:43) Тогда у...   17.12.2015, 19:08
- - FRAER   ЦитатаВы меня заинтриговали. С заземлением я согла...   17.12.2015, 7:43
- - Transformator   Долго я метался между ТТ и ТН, в итоге предпочтени...   18.12.2015, 14:06
|- - ЛЕША   Цитата(Transformator @ 18.12.2015, 18:06)...   18.12.2015, 14:10
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 18.12.2015, 14:10) Вот с эт...   18.12.2015, 16:34
|- - ЛЕША   Цитата(Олега @ 18.12.2015, 20:34) Вероятн...   18.12.2015, 16:42
||- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 18.12.2015, 16:42) 91 А это...   18.12.2015, 16:55
||- - Transformator   Цитата(Олега @ 18.12.2015, 17:55) И откуд...   18.12.2015, 20:09
|- - ЛЕША   Цитата(Олега @ 18.12.2015, 20:34) Вероятн...   18.12.2015, 17:06
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 18.12.2015, 16:56) Здесь эт...   18.12.2015, 17:11
||- - ЛЕША   Цитата(Олега @ 18.12.2015, 21:11) Объект ...   18.12.2015, 17:19
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 18.12.2015, 17:06) .. даже ...   19.12.2015, 9:17
|- - vitaas7   Цитата(Олега @ 19.12.2015, 9:17) Она сама...   20.12.2015, 13:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(vitaas7 @ 20.12.2015, 13:44) Если ...   20.12.2015, 14:46
- - Rezo   vitaas7 А что.... разве появился допуск к использо...   20.12.2015, 14:46
|- - vitaas7   Цитата(Rezo @ 20.12.2015, 14:46) vitaas7 ...   20.12.2015, 21:00
|- - Гость сочувствующий   Цитата(vitaas7 @ 20.12.2015, 21:00) Трубы...   21.12.2015, 7:33
- - vitaas7   , Газовые трубы есть воздушки,которые заземляются...   24.12.2015, 0:24
|- - Гость сочувствующий   Цитата(vitaas7 @ 24.12.2015, 0:24) , Ц...   24.12.2015, 4:57
- - vitaas7   , Использовать в качестве заземляющего устройства...   24.12.2015, 19:13
- - Гость сочувствующий   Цитата(vitaas7 @ 24.12.2015, 19:13) , .....   25.12.2015, 4:45


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 2:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены