![]() Трёхфазный счётчик прямого включениЯ , + трансформаторы тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Трёхфазный счётчик прямого включениЯ , + трансформаторы тока |
Гость_Гость_товарищ шмонтер_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите такую вещь , В щите ВЩ электросчетчик прямого включения 3-х фазный ЦЭ6803ВМ 1-7,5 А (5-10А) тип корпуса P31 , подключен через ТТИ-60 750/5 вопрос вот В чем как отключить счётчик от ТТИ (т.к счётчик прямого включения т.е на нём нет перемычки замыкающий вторичку транса)? если вторичка будет на хх то она просто сгорит. Это необходимо обестачивать вводной автомат? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
В счетчиках и нет перемычек. Счетчики трансформаторного включения должны подключаться через испытательные колодки. Вот на этих колодках и должно происходить замыкание вторичных обмоток ТТ. Если собрались отключать счетчик, то да, обесточивайте ввод, а когда будете другой ставить, то и колодки испытательные поставьте.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11202 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В счетчиках и нет перемычек. О как! ![]() Но я не об этом. Вот что бывает со счетчиками при обрыве токовых цепей: ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |