Помогите обьяснить аварийную ситуацию. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите обьяснить аварийную ситуацию. |
13.12.2015, 23:58
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.12.2015 Из: Минск Пользователь №: 47577 |
Всем доброго времени суток. На работе возникла аварийная ситуация, помогите разобраться. Занимаюсь прогревом бетона на стройплощадке. Ситуация вот какая. Вечером включаю прогрев бетона. Прогрев проводной и электродный. Станции КТПТО-80 всего 3 шт. На низкой стороне нагрузка распределена равномерно около 350 А с электродным прогревом и около 160 А с проводным (пнсв 1.2) Все стабильно работает 3 часа. Ухожу домой. Утро началось со звонка прораба что вся стройка стала, краны не работают, частично нет освещения. Иду в ГРЩ. Как оказалось перегорел предохранитель отходящего кабеля питающий два крана, освещение и три КТПТО-80. Выключаю рубильником все. Меняю предохранитель. Включаю рубильник. Вуаля , все заработало. Иду смотреть бетон. И вот здесь у меня началась непонятка. Все три станции вышли из строя. Во всех трех перегорела катушка пускателя Schneider Electric LC1E120. Номинал катушек 380В. Суть вопроса. Каким образом аварийная сеть, в данном случае потеря фазы,могла вызвать такое повреждение оборудования. На меня вешают замену оборудования за свой счет. Бетон удалось отогреть. Я убежден, моей вины нет. У кого какие мысли на сей счет?
Сообщение отредактировал vitasha.love - 18.12.2015, 23:48 |
|
|
![]() |
16.12.2015, 21:02
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2015 Пользователь №: 47610 |
Думаю,в сборке пора контакты протянуть(тёмные пятна на шинах).Вставка могла сгореть чисто от перегрева из-за плохого контакта.Катушки(согласен со всеми)-следствие.Не могу рассмотреть на сколько вставки(по виду-100а).250 нужно,раз уж кран тоже отсюда питается. С уважением.
|
|
|
16.12.2015, 23:26
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.12.2015 Из: Минск Пользователь №: 47577 |
Думаю,в сборке пора контакты протянуть(тёмные пятна на шинах).Вставка могла сгореть чисто от перегрева из-за плохого контакта.Катушки(согласен со всеми)-следствие.Не могу рассмотреть на сколько вставки(по виду-100а).250 нужно,раз уж кран тоже отсюда питается. С уважением. Олег, спасибо за мнение. Все контакты проверял сам лично за несколько дней до аварии пирометром, так как на эту же группу посадили еще один кран. Проверил ток в час пик- 160-180А. Ничего вроде не должно было выйти из строя. Вставки 250А, фото не резкое, ссори. На мой взгляд, очень странно коллеги, что в трансформаторную станцию прогрева стоимостью более 4000$ не поставили никакую нормальную защиту от подобных аварий. Тем более, на стройплощадке такие случаи не редкость. Я так же понимаю что катушка на 380в. эта уже и есть защита от подобного случая. Как минимум две фазы ,которые питают катушку, выполняют защиту транса таким образом. Но какой ценой- сгоранием катушки. Но лучше пусть сгорит катушка чем транс. А поскольку токи на низкой стороне транса доходят до 500А , то пропадание фазы черевато для сабжа серьезным повреждением. Но как то менять каждый раз катушки не очень то хочеться. Отсюда родилась мысль поставить в станцию реле асимметрии фаз с регулировкой РКФ-М06-12-14. Реле просто отключит станцию при аварии. Катушки целы, транс цел. Каково ваше мнение, на сей счет? |
|
|
17.12.2015, 8:59
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
На мой взгляд, очень странно коллеги, что в трансформаторную станцию прогрева стоимостью более 4000$ не поставили никакую нормальную защиту от подобных аварий. Тем более, на стройплощадке такие случаи не редкость. Отсюда родилась мысль поставить в станцию реле асимметрии фаз с регулировкой РКФ-М06-12-14. Реле просто отключит станцию при аварии. Катушки целы, транс цел. Каково ваше мнение, на сей счет? Насчёт 4000S: Если перефразировать "Не боги горшки обжигают", то как раз тот случай, когда в умном колллективе часто находится не умный специалист, запарывающий всю итоговую работу. Ассиметричность питания здесь не главное, она проявляется в конце аварии, когда все обугленные катушки и одна в конце концов сгорает и срабабывает вставка. Посмотреть бы документацию на предельную частоту переключения магнит. пускателей. Или самому подёргать их без нагрузки и померить возникший перегрев. Может в логич. последнюю эл. цепь установить задержку на переключение? Или к каждой катушке пускателя примотать термопредохранитель на 120С и подключить последовательно с её питанием? Это на будущее, а вот предыдущую причину хотелось бы найти, может она покажет, что не продумали? Сообщение отредактировал -Mike- - 17.12.2015, 9:37 |
|
|
vitasha.love Помогите обьяснить аварийную ситуацию. 13.12.2015, 23:58
Sinus ЦитатаУ кого какие мысли на сей счет.
Схему (однол... 14.12.2015, 0:32
vitasha.love Спасибо что не проходите мимо. Завтра выложу фото ... 14.12.2015, 0:59
Sinus И схему, хоть от руки на коленке. 14.12.2015, 2:19
vitasha.love Цитата(Sinus @ 14.12.2015, 2:19) И схему,... 14.12.2015, 22:35
Гость сочувствующий Цитата(vitasha.love @ 13.12.2015, 23:58) ... 14.12.2015, 4:10
vitasha.love Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2015, 4... 14.12.2015, 9:32
ЛЕША vitasha.love. Видится причина в скачке питающего н... 14.12.2015, 4:40
Гость vitasha.love,
Возможно повреждение изоляции питаю... 14.12.2015, 11:29
vitaas7 Катушки на контакторах могли сгореть от низкого на... 14.12.2015, 12:56
vitasha.love Цитата(vitaas7 @ 14.12.2015, 12:56) Катуш... 14.12.2015, 14:59
Shura_with_KINEF У магнитопровода контактора не хватило силы замкну... 14.12.2015, 16:14
Ixtim Цитата(vitasha.love @ 13.12.2015, 23:58) ... 14.12.2015, 16:46
100778 Катушки сгорели из за перегоревшего преда, как пр... 14.12.2015, 20:43
vitasha.love Цитата(100778 @ 14.12.2015, 20:43) Катушк... 14.12.2015, 21:06
просто Гоша Замените катушки, но закомпостируйте этой заменой ... 14.12.2015, 21:25
просто Гоша На первом фото зелёная шина проходит едва не касая... 14.12.2015, 23:03
vitasha.love Цитата(просто Гоша @ 14.12.2015, 23:03) Н... 14.12.2015, 23:41
-Mike- Катушки на 380В могут перегреться и сгореть при по... 15.12.2015, 10:42
vitasha.love Цитата(-Mike- @ 15.12.2015, 10... 15.12.2015, 12:52
-Mike- У вас на последнем фото кажется на микроконтроллер... 15.12.2015, 14:18
vitasha.love Цитата(-Mike- @ 15.12.2015, 14... 15.12.2015, 20:24
Гость_Олег_* Думаю,в сборке пора контакты протянуть(тёмные пятн... 16.12.2015, 20:44
vitaas7 vitasha.love,
Если подключить после предохранител... 17.12.2015, 0:04
vitasha.love Mike , спасибо за мнение и идею с термопредохранит... 17.12.2015, 20:31
vitaas7 vitasha.love,
Чтобы не изменять схему,я бы постав... 17.12.2015, 21:29
Pantryk Попробуйте собрать данные со счетчиков. Даже если ... 18.12.2015, 9:07
Гость_геннадий_* Цитата(Pantryk @ 18.12.2015, 9:07) Попроб... 18.12.2015, 13:44
100778 Цитата(Pantryk @ 18.12.2015, 9:07) Попроб... 19.12.2015, 6:04
vitasha.love Цитата(100778 @ 19.12.2015, 6:04) Какое н... 19.12.2015, 16:04
Гость_геннадий_* И подсоедените ваши установки через отдельные пред... 18.12.2015, 13:59
vitasha.love Цитата(Гость_геннадий_* @ 18.12.2015, 13... 18.12.2015, 23:27

Гость_геннадий Цитата(vitasha.love @ 18.12.2015, 23:27) ... 21.12.2015, 10:24

Гость сочувствующий Цитата(Гость_геннадий @ 21.12.2015, 10:24... 21.12.2015, 11:14
Ixtim Цитата(Гость_геннадий_* @ 18.12.2015, 13... 19.12.2015, 18:18
vitasha.love Цитата(Ixtim @ 19.12.2015, 18:18) Очень д... 19.12.2015, 22:10
vitaas7 Цитата(vitasha.love @ 19.12.2015, 22:10) ... 20.12.2015, 0:49
Гость сочувствующий Цитата(vitaas7 @ 20.12.2015, 0:49) А как ... 20.12.2015, 3:04
Ixtim Цитата(Гость сочувствующий @ 20.12.2015, 3... 20.12.2015, 11:52
vitaas7 Цитата(Гость сочувствующий @ 20.12.2015, 3... 20.12.2015, 13:06
vitaas7 У Вас ручной режим включается пакетником.,другой н... 19.12.2015, 0:16
Rezo Цитата(vitaas7)Когда вставка сгорела, контакторы о... 20.12.2015, 13:15
vitasha.love Цитата(Rezo @ 20.12.2015, 13:15) И что?
В... 20.12.2015, 15:36
Rezo Попробовать порассуждать конечно можно, но сначала... 20.12.2015, 18:46
Pantryk Можно провести следственный эксперимент. Два пуска... 20.12.2015, 18:48
Rezo Можно и так - этого будет вполне достаточно для пе... 20.12.2015, 20:05
vitaas7 Цитата(Rezo @ 20.12.2015, 20:05) Можно и ... 20.12.2015, 20:25
Rezo Потому и говорю о некой схеме всего это, включая н... 20.12.2015, 20:41
vitaas7 Цитата(Rezo @ 20.12.2015, 20:41) Потому и... 20.12.2015, 23:50
vitasha.love Всем спасибо за обсуждение. Завтра выйду на работу... 21.12.2015, 0:03
Rezo Цитата(vitaas7).....если была включена 3х фазная н... 21.12.2015, 0:47
Гость http://savepic.su/6869960.jpg 21.12.2015, 10:03
Гость_геннадий_* Ваша проводка держит 26А их и ограничивает ваш авт... 21.12.2015, 11:44
Гость сочувствующий Цитата(Гость_геннадий_* @ 21.12.2015, 11... 21.12.2015, 11:48
Гость сочувствующий Цитата(Гость_геннадий_* @ 21.12.2015, 11... 21.12.2015, 13:14
гандурас. Для примера возьмите ваш провод и подайте ток ну х... 21.12.2015, 11:55
Гость сочувствующий Цитата(гандурас. @ 21.12.2015, 11:55) Для... 21.12.2015, 12:32
Rezo Цитата(vitaas7)Цитата(Rezo @ 20.12.2015, 20:05) *
... 21.12.2015, 19:35
vitaas7 Цитата(Rezo @ 21.12.2015, 19:35) Не знаю ... 23.12.2015, 0:11
Rezo Цитата.....на среднем контакторе не сгорит и не от... 23.12.2015, 15:40
vitaas7 Цитата(Rezo @ 23.12.2015, 15:40) Ну это я... 23.12.2015, 18:41
Rezo ЦитатаА я всегда считал ,что катушки сгорели именн... 23.12.2015, 20:49
moshkarow Цитата(Rezo @ 23.12.2015, 20:49) .... А В... 4.1.2016, 16:20
ОлегАка Rezo, Извините,ни как не могу понять как тут ответ... 23.12.2015, 21:30
Rezo Цитата(ОлегАка)....с крана по зтому проводу вполне... 23.12.2015, 21:42
vitaas7 Rezo,
Любую из этих нагрузок подключите
В звезд... 23.12.2015, 21:54
Rezo Цитатана счет автоматов ,Вы электросетям скажите ,... 23.12.2015, 22:21
vitasha.love Всем привет, долго не появлялся в теме, ссори. Про... 23.12.2015, 23:30
ОлегАка Совсем не обязательно напряжение будет 190,вполне ... 23.12.2015, 23:36
vitasha.love Цитата(ОлегАка @ 23.12.2015, 23:36) Совсе... 24.12.2015, 0:01
Гость_гость_* Цитата(vitasha.love @ 24.12.2015, 0:01) ч... 24.12.2015, 8:25

vitasha.love Цитата(Гость_гость_* @ 24.12.2015, 8:25) ... 24.12.2015, 10:34
ОлегАка Цитата(vitasha.love @ 24.12.2015, 0:01) ч... 24.12.2015, 18:11
Rezo Цитата(ОлегАка)Совсем не обязательно напряжение бу... 24.12.2015, 13:34
Rezo ЦитатаОна,кстати,не сгорит,если сердечник будет вт... 24.12.2015, 20:40
vitaas7 Rezo,
Вы не доверяете производителю?
Среднее потр... 24.12.2015, 23:08
Rezo ЦитатаRezo,
Вы не доверяете производителю? Почти т... 26.12.2015, 16:36
100778 Что за бред, что автоматический выключатель нельзя... 28.12.2015, 21:45
Roman D Цитата(100778 @ 28.12.2015, 20:45) Что за... 28.12.2015, 23:08
vitaas7 Roman D,
1.В автоматическом выключателе встроенны... 3.1.2016, 14:58![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 0:36 |
|
|
|
|