Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт , покритикуйте |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт , покритикуйте |
7.12.2015, 16:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.11.2015 Пользователь №: 47163 |
Всем здравствуйте.
Прошу оценить схему энергоснабжения дома. Дом двухэтажный, из газобетона, 140 кв. м. На столбе через дорогу размещен ЩУ, в котором находится счетчик Меркурий 231 и перед ним автомат С25. Прошу любой критики, и привожу свои вопросы, которые возникли при проектировании: 1. Размеры щитка. По моим подсчетам, потребуется 84 модуля DIN, не считая шин, кросс-модулей и запасного места. Какой щиток посоветуете, если можно, конкретную модель. Хотелось бы навесной, металлический но боюсь по таким размерам только встраиваемый придется делать (но тоже металл) 2. Как делать отвод планируемой линии в гараж-мастерскую? Расположение гаража - с противоположной стены дома от места размещения щитка. Дилемма - или тянуть по дому в отдельной штробе NYM с выводом сквозь стену или тянуть по периметру дома снаружи? 3. Какой провод для монтажа щитка использовать? ПВ3 10 мм? 4. Насколько оправдано ли применение кросс-модулей для каждой фазы? Может лучше гребенки или шлейфом? Подскажите практические тонкости, которые позволят улучшить топологию размещения оборудования в щитке в части разводки нагрузки между фазами? 5. Можно ли вести кабель СИП 4х16 от места присоединения к ВУ в штробе по стене дома? После он закроется штукатуркой. 6. Не маловат ли номинал Imax для групповых УЗО (№1, 2 и остальных)? 7. В ВУ будет располагаться перекидной 4-полюсный рубильник на 40А с последующим возможным подключением генератора. Номинал подходит? Может взять поменьше, на 32А? Или наоборот... 8. Как видно, планируется система заземления ТТ. Насколько оправдано делать спуск к заземлителю из ВУ, а потом в составе одной из жил кабеля NYM 5x10 заводить РЕ к ГРЩ? Или может напрямую проложить отдельным кабелем 10мм от ГРЩ к заземлителю? 9. Правильно ли я расположил реле контроля напряжения/тока Digitop VA-protector 40A относительно вводных УЗО/автомата? Не маловат ли номинал реле? 10. Может предусмотреть для каждой фазы по своей шине N и PE? https://yadi.sk/i/9tJEYfyDm3unH - схемы по помещениям https://yadi.sk/i/HsnrcjRMm3unh - ВУ и ГРЩ |
|
|
![]() |
13.12.2015, 10:59
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.11.2015 Пользователь №: 47163 |
Вот, поправил по замечаниям. Кроме этого:
1. Убрал ВУ вообще, перекидной рубильник разместил в ГРЩ. 2. На группе 15 (бойлерная, стиральная машина) заменил NYM 3x4 на NYM 3x2.5 и QF с В20 на В16 3. На группе 8 (кухня, электродуховка) сечение 4мм оставил, но индивидуальное УЗО убрал. Общего будет достаточно? 4. Для групп 14 (бойлерная, электрокотел) и 28 (двор, все потребители) убрал индивидуальные УЗО №11 и 12 40/30, пусть эти линии остются под защитой общего УЗО№10 40/30, тем более, что бойлерная на "мокрое" место 5. Добавил до всех устройств защиты розетку на ДИН-рейку на случай срабатывания общих средств защиты, чтобы было откуда запитать хоть фонарь... 6. Групповое УЗО №3т на линии освещения вернул 25/10, т. к. у меня уже две шутки АББ есть, надо бы использовать... второе бы еще куда пристроить... 7. 2полюсный QF30 линии на отдельно стоящую баню заменил с В16 на С20 8. Индивидуальное УЗО№14 25/10 с линии 13 (бойлерная, розетки) убрал, т. к. бойлерная не "мокрое" место, там будет тока стиралка, газовый котел, насосная станция. Правда соседнее с бойлерной помещение, это санузел 1-го этажа (в котором будет душ и туалет) 9. Вводное противопожарное УЗО заменил с 40/100 на 63/100. Кроме как в ГРЩ его разместить негде... P. S. нумерацию УЗО не менял, чтобы путаницы не было ![]() Теперь вопросы: 1. Верно ли я расположил розетку относительно устройств защиты? 2. Верно ли расположил перекидной рубильник до РН и перед вводными автоматом и УЗО? 3. В гараже будет отдельный щиток с РН 3фазным для защиты 3фазных потребителей, если одна фаза вырубится однофазным РН в ГРЩ. Можно так делать? 4. Как грамотно сделать переход с СИПа на NYM? Или вообще не заморачиваться, сделать ввод в ГРЩ СИПом? 5. Может быть добавить на линию 25 (балкон, розетки) индивидуальное УЗО 25/10. Балкон застеклять не планирую а розетка там нужна... 6. То же самое, на линии 7 (кухня, розетки), может добавить индивидуалное УЗО 25/10? |
|
|
eJake Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт 7.12.2015, 16:40
Гость сочувствующий ...
8. Как видно, планируется система заземления Т... 7.12.2015, 19:11
mae тут всё не правильно. Вам много надо объяснять, на... 7.12.2015, 22:44
lanchakov Почему стиральная машина розетка 20А и провод 3*4?... 7.12.2015, 23:08
eJake Вот пожалуйста, более читаемая блок-схема ГРЩ и ос... 8.12.2015, 21:36
lanchakov Цитата(eJake @ 8.12.2015, 21:36) Брать 40... 8.12.2015, 22:15
eJake Вот, выкладываю обновленную версию:
Цитата(lanch... 9.12.2015, 21:37
Pantryk УЗО на 30 и на 10 мА не нужно подключать последова... 13.12.2015, 12:09
eJake Цитата(Pantryk @ 13.12.2015, 12:09) УЗО н... 13.12.2015, 13:05
Pantryk ЦитатаПросто хотелось иметь возможность отключить ... 13.12.2015, 17:34
eJake Цитата(Pantryk @ 13.12.2015, 17:34) Поста... 13.12.2015, 17:50
savelij® Цитата(eJake @ 13.12.2015, 17:50) ... вот... 13.12.2015, 17:55![]() ![]() ![]() |
|