Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт , покритикуйте

eJake
сообщение 7.12.2015, 16:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 5.11.2015
Пользователь №: 47163



Всем здравствуйте.
Прошу оценить схему энергоснабжения дома. Дом двухэтажный, из газобетона, 140 кв. м.
На столбе через дорогу размещен ЩУ, в котором находится счетчик Меркурий 231 и перед ним автомат С25.
Прошу любой критики, и привожу свои вопросы, которые возникли при проектировании:
1. Размеры щитка. По моим подсчетам, потребуется 84 модуля DIN, не считая шин, кросс-модулей и запасного места. Какой щиток посоветуете, если можно, конкретную модель. Хотелось бы навесной, металлический но боюсь по таким размерам только встраиваемый придется делать (но тоже металл)
2. Как делать отвод планируемой линии в гараж-мастерскую? Расположение гаража - с противоположной стены дома от места размещения щитка. Дилемма - или тянуть по дому в отдельной штробе NYM с выводом сквозь стену или тянуть по периметру дома снаружи?
3. Какой провод для монтажа щитка использовать? ПВ3 10 мм?
4. Насколько оправдано ли применение кросс-модулей для каждой фазы? Может лучше гребенки или шлейфом? Подскажите практические тонкости, которые позволят улучшить топологию размещения оборудования в щитке в части разводки нагрузки между фазами?
5. Можно ли вести кабель СИП 4х16 от места присоединения к ВУ в штробе по стене дома? После он закроется штукатуркой.
6. Не маловат ли номинал Imax для групповых УЗО (№1, 2 и остальных)?
7. В ВУ будет располагаться перекидной 4-полюсный рубильник на 40А с последующим возможным подключением генератора. Номинал подходит? Может взять поменьше, на 32А? Или наоборот...
8. Как видно, планируется система заземления ТТ. Насколько оправдано делать спуск к заземлителю из ВУ, а потом в составе одной из жил кабеля NYM 5x10 заводить РЕ к ГРЩ? Или может напрямую проложить отдельным кабелем 10мм от ГРЩ к заземлителю?
9. Правильно ли я расположил реле контроля напряжения/тока Digitop VA-protector 40A относительно вводных УЗО/автомата? Не маловат ли номинал реле?
10. Может предусмотреть для каждой фазы по своей шине N и PE?

https://yadi.sk/i/9tJEYfyDm3unH - схемы по помещениям
https://yadi.sk/i/HsnrcjRMm3unh - ВУ и ГРЩ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
eJake
сообщение 8.12.2015, 21:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 5.11.2015
Пользователь №: 47163



Вот пожалуйста, более читаемая блок-схема ГРЩ и остального (без N и PE). Прошу покритиковать) про то, что номинал тока групповых узо на розетки маловат, я понял. Брать 40а/30? А остальное? На насосную станцию (арезианская скважина планируется) может автомат С поставить, т. к. пусковые токи значительные?
Блок-схема ГРЩ

Цитата(mae @ 7.12.2015, 22:44) *
тут всё не правильно. Вам много надо объяснять, начиная от того что такое магистральная схема, а что такое радиальная. А что такое селективность.
Моё мнение Сперва нужно спроектировать ВРУ и там распределение по остальным щиткам. Автоматы более 25 А не ставить, а то придётся бегать к столбу. Распределительных щитков много не надо: 1 этаж, 2 этаж, кухня, мастерская и т.п.

А без множества щитков никак не обойтись?

Цитата(lanchakov @ 7.12.2015, 23:08) *
Почему стиральная машина розетка 20А и провод 3*4? Что это за розетка такая? Обычно достаточно 16А и провод 3*2,5.
Духовой шкаф то-же наверняка не больше 3600 ватт и подключается в стандартную евро розетку (16А).
Странно у вас написано, розетки на 10 ампер, а автоматы В16, думаю розетки тоже все 16А будут у вас, не так ли?
По поводу двора, вешать освещение на автомат В20 не очень правильно.

1. Ну может что посерьезнее придется на эту линию в будущем повесить. В общем, запас взял
2. Духовой шкаф я рассматриваю вообще трехфазный (зря чтоли мне три фазы подвели). Тогда буду вести NYM 5x2.5
3. Ну да, розетки конечно 16А
4. На дворе будет не только свет а и несколько розеток, в которые возможно будут включаться мощные потребители (пилорама, другой инструмент) при строительстве в будущем гаража, бани и т.д.

Но в целом, хотелось бы конкретной критики по ГРЩ, куда что добавить или убрать, где поменять номинал и т.д.

Сообщение отредактировал eJake - 9.12.2015, 11:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения