Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт , покритикуйте

eJake
сообщение 7.12.2015, 16:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 5.11.2015
Пользователь №: 47163



Всем здравствуйте.
Прошу оценить схему энергоснабжения дома. Дом двухэтажный, из газобетона, 140 кв. м.
На столбе через дорогу размещен ЩУ, в котором находится счетчик Меркурий 231 и перед ним автомат С25.
Прошу любой критики, и привожу свои вопросы, которые возникли при проектировании:
1. Размеры щитка. По моим подсчетам, потребуется 84 модуля DIN, не считая шин, кросс-модулей и запасного места. Какой щиток посоветуете, если можно, конкретную модель. Хотелось бы навесной, металлический но боюсь по таким размерам только встраиваемый придется делать (но тоже металл)
2. Как делать отвод планируемой линии в гараж-мастерскую? Расположение гаража - с противоположной стены дома от места размещения щитка. Дилемма - или тянуть по дому в отдельной штробе NYM с выводом сквозь стену или тянуть по периметру дома снаружи?
3. Какой провод для монтажа щитка использовать? ПВ3 10 мм?
4. Насколько оправдано ли применение кросс-модулей для каждой фазы? Может лучше гребенки или шлейфом? Подскажите практические тонкости, которые позволят улучшить топологию размещения оборудования в щитке в части разводки нагрузки между фазами?
5. Можно ли вести кабель СИП 4х16 от места присоединения к ВУ в штробе по стене дома? После он закроется штукатуркой.
6. Не маловат ли номинал Imax для групповых УЗО (№1, 2 и остальных)?
7. В ВУ будет располагаться перекидной 4-полюсный рубильник на 40А с последующим возможным подключением генератора. Номинал подходит? Может взять поменьше, на 32А? Или наоборот...
8. Как видно, планируется система заземления ТТ. Насколько оправдано делать спуск к заземлителю из ВУ, а потом в составе одной из жил кабеля NYM 5x10 заводить РЕ к ГРЩ? Или может напрямую проложить отдельным кабелем 10мм от ГРЩ к заземлителю?
9. Правильно ли я расположил реле контроля напряжения/тока Digitop VA-protector 40A относительно вводных УЗО/автомата? Не маловат ли номинал реле?
10. Может предусмотреть для каждой фазы по своей шине N и PE?

https://yadi.sk/i/9tJEYfyDm3unH - схемы по помещениям
https://yadi.sk/i/HsnrcjRMm3unh - ВУ и ГРЩ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
lanchakov
сообщение 7.12.2015, 23:08
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Почему стиральная машина розетка 20А и провод 3*4? Что это за розетка такая? Обычно достаточно 16А и провод 3*2,5.
Духовой шкаф то-же наверняка не больше 3600 ватт и подключается в стандартную евро розетку (16А).
Странно у вас написано, розетки на 10 ампер, а автоматы В16, думаю розетки тоже все 16А будут у вас, не так ли?
По поводу двора, вешать освещение на автомат В20 не очень правильно.
Теперь по вашим вопросам:
2. Я бы из щита вышел на улицу NYM, в щитке перешел на СИП, по фасаду СИП спец креплениями и воздушкой до гаража (если гараж отдельно). у СИП изоляция из сшитого полиэтилена и не боится УФ лучей. Кабель из ПВХ обязательно нужно закрывать иначе лет 5-10 простоит и потрескается.
Если гараж совместно с домом, то можно и заморочится на скрытую прокладку. Это чисто мое мнение. И мое мнение, что при таких сечениях здесь катит только алюминий, медь ну очень дорого.
3. Да и 4 мм2 пойдет, учитывая что стоит вводной на 25А. Я бы выбрал 6мм, мне кажется 10мм будет сложней работать, да и дороже.
5. Нельзя СИП в штробу, он для этого не предназначен!
Вернуться в начало страницы