Добрый день профессионалы!
Планируем изменить схему ВРУ 0,4кВ. Конкретнее, вместо классического "креста" использовать трехходовой АВР, с выходом на дизель-генератор. Скажите какие документы подлежат согласованию и в каких органах? Насколько я понимаю, первым делом нужен проект, утвержденный....кем? Может быть какие-то разрешения нужны? Хотим сделать все по уму))) Заинтересованные лица могут быть: Энергосбыт, Ростехнадзор и Сети. Или еще кто? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2015 Пользователь №: 47368 ![]() |
Здравствуйте, спасибо всем за участие в обсуждении.
Учет меняется в том смысле, что будут использованы другие счетчики и трансформаторы тока. Т.е. новый конструктив д.б. уже в сборе. А это по-любому согласование с энергосбытом. Может энергосбыт им новые ТУ выдвинет. Потом, в Акте разграничения изменится схема, не знаю как на это сети посмотрят. Может их интересует исключительно красная линия, а на схему наплевать. Ну др. мелкие нюансы. Наверное все-таки нужно настаивать на Проекте с утверждением во всех заинтересованных службах. А там будем смотреть по обстановке. Дело-то еще осложняется тем, что я им должен Техническое задание составить, и оно будет неотъемлемой частью договора на реконструкцию. Если сейчас что-то упущу, потом они будут на это ТЗ кивать. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |