Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Испытание трансформаторов , до 630 кВА

Nail
сообщение 1.12.2015, 8:28
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. В ПУЭ 1.8.16 п.12. Фазировка трансформаторов. Должно иметь место совпадение по фазам.
*
Подскажите как проверить.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 3.12.2015, 14:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Это отношение ёмкость/частота.
Например:
А вот, например, про условия включения:
Условия включения:

Сообщение отредактировал ЛЕША - 3.12.2015, 14:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.12.2015, 15:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ЛЕША @ 3.12.2015, 15:48) *
Это отношение ёмкость/частота.
Например:
А вот, например, про условия включения:
Условия включения:

Вы для меня просто находка icon_biggrin.gif , еще вопрос: коэффиц. абсорбции должен быть не менее 1,3. а если меньше то нужна сушка? где об это можно почитать?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.12.2015, 15:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Transformator @ 3.12.2015, 19:22) *
коэффиц. абсорбции должен быть не менее 1,3. а если меньше то нужна сушка? где об это можно почитать?

Это перекликается с "Условиями включения". ПТЭЭП прил.3, табл.2 п.2.1
прил.3.1, табл.1
Если честно этот Кабс. скользкая вещь. Бывает транс. в эксплуатации, Uном=10кВ, изоляция R60 - 10000 МОм, пробой масла - 50-60кВ а Кабс. 1.
Говорим Заказчику. Всегда оставляют в работе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.12.2015, 18:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ЛЕША @ 3.12.2015, 16:35) *
1) Это перекликается с "Условиями включения".
2) Если честно этот Кабс. скользкая вещь. Бывает транс. в эксплуатации, Uном=10кВ, изоляция R60 - 10000 МОм, пробой масла - 50-60кВ а Кабс. 1.

1) Смотри как по этому поводу написано в ПУЭ:
1.8.16. Силовые трансформаторы,
1. Определение условий включения трансформаторов.
Следует производить в соответствии с указаниями завода-изготовителя..
Я почитал сейчас несколько руководств по эксплуатации трансформаторов в надежде найти там условия включения, и ни чего такого не нашел.
2) Нам преподавали, когда Кабс меньше 1,3 тогда изоляцию нужно сушить, а если Кабс больше 2,0 тогда нужно увлажнить (чушь какая то, но сказано было именно так), а где источник информации не знаю.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Transformator   Испытание трансформаторов   1.12.2015, 8:28
- - с2н5он   220 на ВН и проверяете   1.12.2015, 10:04
|- - Transformator   В смысле? одну фазу что ли, типа АВ и ав?   1.12.2015, 12:07
- - с2н5он   не занимался, но если правильно понял, речь о фази...   1.12.2015, 12:13
|- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 1.12.2015, 12:13) не зани...   1.12.2015, 14:32
- - rosck   УВас два трансформатора на ТП и их нужно сфазирова...   1.12.2015, 15:35
|- - Transformator   Цитата(rosck @ 1.12.2015, 15:35) УВас два...   1.12.2015, 15:55
- - rosck   Ну обычно трансы между собой фазируют. Не понял чт...   1.12.2015, 16:32
- - с2н5он   можно и так, но не проще подать просто фазу на А, ...   1.12.2015, 18:46
- - rosck   Наверное можно. Я как то из далека зашел. Работал ...   1.12.2015, 19:03
- - с2н5он   порывшись на просторах интернета и почесав репу, в...   1.12.2015, 19:05
|- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 1.12.2015, 20:05) порывши...   2.12.2015, 10:03
- - rosck   Ну и я думаю зачем его фазировать если он с завода...   1.12.2015, 19:20
- - ЛЕША   Трансформатор подключен шинами или кабельной линие...   2.12.2015, 2:45
- - Гость сочувствующий   А не из условий ли параллельной работы трансормато...   2.12.2015, 10:17
|- - Transformator   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.12.2015, 11...   2.12.2015, 10:30
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 2.12.2015, 10:30) ...   2.12.2015, 10:52
||- - Transformator   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.12.2015, 11...   2.12.2015, 11:11
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 2.12.2015, 11:11) ...   2.12.2015, 11:32
||- - Transformator   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.12.2015, 12...   2.12.2015, 11:43
|- - ez81   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.12.2015, 10...   2.12.2015, 15:33
|- - ЛЕША   Цитата(ez81 @ 2.12.2015, 19:33) Можно 10к...   2.12.2015, 15:38
|- - Transformator   Цитата(ez81 @ 2.12.2015, 15:33) НЭТ при ...   3.12.2015, 7:10
- - ЛЕША   Занимаемся ремонтом трансформаторов, включая перем...   2.12.2015, 14:17
|- - Transformator   Согласен с вами, странно только что ПУЭ указывает ...   2.12.2015, 14:22
- - ЛЕША   Раньше трансформаторы делались на серьёзных завода...   2.12.2015, 14:28
|- - Transformator   Цитата(ЛЕША @ 2.12.2015, 15:28) Раньше тр...   2.12.2015, 14:45
- - ЛЕША   1. Скорее да. Приходилось видеть трансформаторы с ...   2.12.2015, 14:53
- - ЛЕША   Transformator, а из таблички выше не понятно? Или...   3.12.2015, 13:36
|- - Transformator   Цитата(ЛЕША @ 3.12.2015, 14:36) Transform...   3.12.2015, 14:13
|- - ЛЕША   Цитата(Transformator @ 3.12.2015, 18:13) ...   3.12.2015, 14:33
|- - Transformator   Цитата(ЛЕША @ 3.12.2015, 15:33) А почему?...   3.12.2015, 14:39
- - ЛЕША   Это отношение ёмкость/частота. Например: А вот, н...   3.12.2015, 14:48
|- - Transformator   Цитата(ЛЕША @ 3.12.2015, 15:48) Это отнош...   3.12.2015, 15:22
|- - ЛЕША   Цитата(Transformator @ 3.12.2015, 19:22) ...   3.12.2015, 15:35
|- - Transformator   Цитата(ЛЕША @ 3.12.2015, 16:35) 1) Это пе...   3.12.2015, 18:18
- - ЛЕША   Об увлажнении не читал. А из практики: Активная ча...   4.12.2015, 2:50


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему