как посчитать ток К.З. , Подскажите сам ни разу не считал.

Dimich-krutan
сообщение 24.11.2015, 16:23
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Как посчитать ток К.З. на объекте, навскидку может кто из профи определить?
Цепь питания идет следующим образом: Объект мощностью 260кВт запитан от КТП 2000кВА на напряжении 0,4кВ - 3 аллюминиевых кабеля в параллель 4х185 длина 500м, далее берем самый отдаленный потребитель 0,4кВ мощность 15кВт, питание от ВРУ медным кабелем 5х6 длина 120м.

Какой примерно ток К.З. можно ожидать на нем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 3.12.2015, 10:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18039
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1. Значения Iдд - это для нормальных режимов. Я интересуюсь перегрузкой. Т.е. превышением Iдд
2. Почему в окне "расчет нач.темп.пров." расчетный ток линии обозначен Iнорм.расч. ?
3. Попытался "подобрать" до допустимых 70 градусов

Прикрепленное изображение

Получается, что до тока в 950А температура в норме.
Тогда что есть Iдд ?
4. И все ж недопонял. У меня кабели в грунте в трубах. Пусть предполагаемая максимальная t - 130гр.
tнорм.окр.ср.=15. Какую проставить в окошко tокр.ср. ?

Сообщение отредактировал Олега - 3.12.2015, 10:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 3.12.2015, 10:57
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Олега @ 3.12.2015, 14:07) *
1. Значения Iдд - это для нормальных режимов. Я интересуюсь перегрузкой. Т.е. превышением Iдд

Немного не так. Iдд подразумевает, что превышение этого значения вызывает превышение температуры нагрева изоляции проводника выше длительно-допустимого значения. А значит срок службу кабеля/провода будет меньше нормативного.
Цитата(Олега @ 3.12.2015, 14:07) *
2. Почему в окне "расчет нач.темп.пров." расчетный ток линии обозначен Iнорм.расч. ?

Это значение расчётного тока линии в нормальном режиме, т. е. подразумевается не в режиме КЗ. Ваш режим перегрузки так же попадает под нормальный режим. Хотя согласен, перегрузка чаще возникает в послеаварийном режиме, который нельзя назвать нормальным. Тем не менее, ваш режим также подлежит расчёту в этом окне.
Цитата(Олега @ 3.12.2015, 14:07) *
3. Попытался "подобрать" до допустимых 70 градусов

Прикрепленное изображение

Получается, что до тока в 950А температура в норме.
Тогда что есть Iдд ?

Вы не учли, что у вас прокладывается 2 параллельных проводника. Т.е. на один проводник приходится по 950/2 = 475 А при Iдд = 558 (при пересчёте на один кабель). В программе указывается расчётный ток ЛИНИИ, а не одного кабеля, но Iдд как раз одного проводника. Так что с расчётом всё нормально.
Цитата(Олега @ 3.12.2015, 14:07) *
4. И все ж недопонял. У меня кабели в грунте в трубах. Пусть предполагаемая максимальная t - 130гр.
tнорм.окр.ср.=15. Какую проставить в окошко tокр.ср. ?

76 град. Только нужно исправить допустимую температуру для кабеля из сшитого полиэтилена с 70 град.С на 90 град.С.
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал DoctorGauss - 3.12.2015, 10:59


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.12.2015, 13:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18039
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 10:57) *
Вы не учли, что у вас прокладывается 2 параллельных проводника. Т.е. на один проводник приходится по 950/2 = 475 А при Iдд = 558 (при пересчёте на один кабель). В программе указывается расчётный ток ЛИНИИ, а не одного кабеля, но Iдд как раз одного проводника. Так что с расчётом всё нормально.

Интересно, почему вдруг Iдд для одного ? Тут я просмотрел... icon_sad.gif
Iдд одного кабеля 310А, для 2 параллельных 620, с учетом сближения К=0,9. Итоговый Iдд 558А. На два кабеля (на линию).

Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 10:57) *
76 град.

А цифра откуда ? Я не про подбор, а что реально следует ставить.

Еще вопрос возник. Из реальной задачи.
Прикрепленное изображение

Чем объяснить: при замене допустимой температуры проводника (на 70), что как понимаю определяется стойкостью изоляции, начальная температура проводника изменяется ?

Сообщение отредактировал Олега - 3.12.2015, 13:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 3.12.2015, 15:22
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Олега @ 3.12.2015, 17:44) *
Интересно, почему вдруг Iдд для одного ? Тут я просмотрел... icon_sad.gif
Iдд одного кабеля 310А, для 2 параллельных 620, с учетом сближения К=0,9. Итоговый Iдд 558А. На два кабеля (на линию).

Iдд - справочная величина, указывается для одного провода/кабеля.
В программе есть справка, где написано:
Цитата
Длительно допустимый ток проводника: Iдоп.прод., А – справочное значение длительно допустимого тока (допустимого тока продолжительного режима) проводника. В случае нескольких параллельного соединенных проводников указывается ток отдельного проводника, а не всей линии.

Очень удобно вызвать справку по интересующему разделу, если поставить курсор в поле ввода "длительно допустимый ток проводника" и нажать F1.
Хотел написать что вы указали завышенное значение Iдд = 558 А, но отвлёкся и забыл. Надо было вводить 558/2 = 279 А.
Цитата(Олега @ 3.12.2015, 17:44) *
А цифра откуда ? Я не про подбор, а что реально следует ставить.

Цифра подобрана из условия равенства температуры проводника 130 град.С.
Цитата(Олега @ 3.12.2015, 17:44) *
Чем объяснить: при замене допустимой температуры проводника (на 70), что как понимаю определяется стойкостью изоляции, начальная температура проводника изменяется ?

Разумеется, допустимая температура проводника определяется типом изоляции проводника. Ну а почему расчётное значение начальной температуры не должно меняться? Вы указываете Iдд, при достижении которого температура будет равна Tдоп.прод (допустимая в продолжительном режиме). Если при одном и том же Iдд будете менять Tдоп.прод, то, разумеется, у вас будет пересчитываться и начальная температура. Например, Iдд = 279 А, Tдоп.прод. = 90 град.С. Если поставить Iнорм.расч. = 279 А (при Tокр.норм = Tокр), то и получится начальная температура проводника tнач = 90 град.С. Если поменять Tдоп.прод. с 90град.С на 70 град.С, то и tнач будет равна 70 град.С. Вы сами указываете точку отсчёта, относительно которой программа пересчитывает начальное значение температуры проводника.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.12.2015, 16:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18039
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 15:22) *
Надо было вводить 558/2 = 279 А.

Это уже осознано и переделано. Однако для исключения пролета, именно в авральном режиме icon_smile.gif (а так и было), предпочел бы ввод Iдд в предыдущем окне, причем до кол-ва параллельных.

Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 16:43) *
Ну, это ваша была идея. Изначально ничего подбирать не надо было. Нужно просто ввести данные и получить расчётное значение начальной температуры проводника. А вы хотели решить обратную задачу - найти температуру окружающей среды при заданной начальной температуре проводника. От этого и пляшем.

Не правильное толкование идеи
Цитата(Олега @ 3.12.2015, 10:07) *
Я интересуюсь перегрузкой.

Предполагал менять нагрузку, ток расчетный, и смотреть за температурой.
Температурой окружения заинтересовался лишь в процессе обсуждения.

Сообщение отредактировал Олега - 3.12.2015, 16:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 3.12.2015, 16:52
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Олега @ 3.12.2015, 20:46) *
Это уже осознано и переделано. Однако для исключения пролета, именно в авральном режиме icon_smile.gif (а так и было), предпочел бы ввод Iдд в предыдущем окне, причем до кол-ва параллельных.

Да, программе далеко до идеала. Возможно, следует сделать всплывающие подсказки, или предусмотреть место для отображения описания назначения поля ввода, или дополнительно показывать расчётный ток на каждый кабель, проложенный в параллель. Единственно, нет смысла отсюда выносить Iдд, т. к. в предыдущем окне это будет лишняя информация.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.12.2015, 17:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18039
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 16:52) *
Единственно, нет смысла отсюда выносить Iдд, т. к. в предыдущем окне это будет лишняя информация.

Хозяин - барин. Можно слово "проводника" на "одного кабеля" заменить. И "одного" по-жирнее (для меня)

Так всё же, какую tокр. ставить для контроля градуса жилы при изменении тока нагрузки. ??

Сообщение отредактировал Олега - 3.12.2015, 17:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 3.12.2015, 17:47
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Олега @ 3.12.2015, 21:46) *
Хозяин - барин. Можно слово "проводника" на "одного кабеля" заменить. И "одного" по-жирнее (для меня)

А если это не кабель, а провод или шинопровод? Терминология-с.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimich-krutan   как посчитать ток К.З.   24.11.2015, 16:23
- - rosck   Посчитать сопротивление линии. Данные все есть, 1м...   24.11.2015, 18:43
|- - Dimich-krutan   Цитата(rosck @ 24.11.2015, 18:43) Посчита...   24.11.2015, 20:01
|- - Transformator   Цитата(rosck @ 24.11.2015, 19:43) И 506А ...   26.11.2015, 11:45
- - Pantryk   Почти так. Нужно знать схему соединения обмоток. П...   24.11.2015, 19:58
- - Гость   Ток КЗ точно никак не посчитать, слишком много сос...   24.11.2015, 20:01
- - rosck   Влияет сильнее чем ближе место КЗ к источнику пита...   24.11.2015, 20:22
- - Олега   Раньше по 10-12 страниц расчета выдавал (ГОСТ, РД)...   24.11.2015, 22:21
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 25.11.2015, 2:21) Открываю...   25.11.2015, 5:23
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 5:23) Зд...   25.11.2015, 12:23
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 5:23) .....   25.11.2015, 13:36
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 25.11.2015, 17:36) Это да....   25.11.2015, 16:43
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 16:43) ....   25.11.2015, 23:05
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 26.11.2015, 3:05) Ток сраб...   26.11.2015, 5:21
|- - Олега   Я торможу, поэтому переспрошу еще раз. Цитата(Олег...   26.11.2015, 10:09
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 26.11.2015, 14:09) Вот я и...   26.11.2015, 11:33
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 26.11.2015, 11:33) В...   26.11.2015, 17:19
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 26.11.2015, 21:19) А в нов...   26.11.2015, 18:12
- - 34ED   Трехфазное, Двухфазное, Однофазное. КЗ   24.11.2015, 23:46
- - ЧЭ   Олега: ЦитатаОткрываю Аврал2.1 ... Спасибо.   25.11.2015, 3:32
- - Олега   Возник прикладной вопрос. Можно ли окно "нача...   1.12.2015, 18:14
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 1.12.2015, 22:14) Можно ли...   2.12.2015, 5:14
- - Олега   Конечно подбором. Однако перегрузка - процесс длит...   2.12.2015, 9:48
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 2.12.2015, 13:48) Однако п...   2.12.2015, 10:50
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 2.12.2015, 10:50) Гр...   2.12.2015, 11:09
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 2.12.2015, 15:09) Если гру...   2.12.2015, 12:33
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 2.12.2015, 12:33) Ин...   2.12.2015, 13:29
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 2.12.2015, 17:29) Так посл...   3.12.2015, 6:51
- - FRAER   DoctorGauss, "Ахиллес и черепаха". Устан...   2.12.2015, 13:23
- - Олега   1. Значения Iдд - это для нормальных режимов. Я ин...   3.12.2015, 10:07
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 3.12.2015, 14:07) 1. Значе...   3.12.2015, 10:57
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 10:57) Не...   3.12.2015, 11:56
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 10:57) Вы...   3.12.2015, 13:44
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 3.12.2015, 17:44) Интересн...   3.12.2015, 15:22
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 15:22) Ци...   3.12.2015, 16:39
||- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 3.12.2015, 20:39) Что-то м...   3.12.2015, 16:43
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 15:22) На...   3.12.2015, 16:52
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 3.12.2015, 20:46) Это уже ...   3.12.2015, 16:52
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 16:52) Ед...   3.12.2015, 17:46
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 3.12.2015, 21:46) Хозяин -...   3.12.2015, 17:47
- - Олега   "одного кабеля (провода, шинопровода) в линии...   3.12.2015, 17:56