как посчитать ток К.З. , Подскажите сам ни разу не считал. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как посчитать ток К.З. , Подскажите сам ни разу не считал. |
24.11.2015, 16:23
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Как посчитать ток К.З. на объекте, навскидку может кто из профи определить?
Цепь питания идет следующим образом: Объект мощностью 260кВт запитан от КТП 2000кВА на напряжении 0,4кВ - 3 аллюминиевых кабеля в параллель 4х185 длина 500м, далее берем самый отдаленный потребитель 0,4кВ мощность 15кВт, питание от ВРУ медным кабелем 5х6 длина 120м. Какой примерно ток К.З. можно ожидать на нем? |
|
|
![]() |
3.12.2015, 10:07
Сообщение
#2
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Значения Iдд - это для нормальных режимов. Я интересуюсь перегрузкой. Т.е. превышением Iдд
2. Почему в окне "расчет нач.темп.пров." расчетный ток линии обозначен Iнорм.расч. ? 3. Попытался "подобрать" до допустимых 70 градусов Получается, что до тока в 950А температура в норме. Тогда что есть Iдд ? 4. И все ж недопонял. У меня кабели в грунте в трубах. Пусть предполагаемая максимальная t - 130гр. tнорм.окр.ср.=15. Какую проставить в окошко tокр.ср. ? Сообщение отредактировал Олега - 3.12.2015, 10:18 |
|
|
||
3.12.2015, 10:57
Сообщение
#3
|
|||
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
1. Значения Iдд - это для нормальных режимов. Я интересуюсь перегрузкой. Т.е. превышением Iдд Немного не так. Iдд подразумевает, что превышение этого значения вызывает превышение температуры нагрева изоляции проводника выше длительно-допустимого значения. А значит срок службу кабеля/провода будет меньше нормативного. 2. Почему в окне "расчет нач.темп.пров." расчетный ток линии обозначен Iнорм.расч. ? Это значение расчётного тока линии в нормальном режиме, т. е. подразумевается не в режиме КЗ. Ваш режим перегрузки так же попадает под нормальный режим. Хотя согласен, перегрузка чаще возникает в послеаварийном режиме, который нельзя назвать нормальным. Тем не менее, ваш режим также подлежит расчёту в этом окне. 3. Попытался "подобрать" до допустимых 70 градусов Получается, что до тока в 950А температура в норме. Тогда что есть Iдд ? Вы не учли, что у вас прокладывается 2 параллельных проводника. Т.е. на один проводник приходится по 950/2 = 475 А при Iдд = 558 (при пересчёте на один кабель). В программе указывается расчётный ток ЛИНИИ, а не одного кабеля, но Iдд как раз одного проводника. Так что с расчётом всё нормально. 4. И все ж недопонял. У меня кабели в грунте в трубах. Пусть предполагаемая максимальная t - 130гр. tнорм.окр.ср.=15. Какую проставить в окошко tокр.ср. ? 76 град. Только нужно исправить допустимую температуру для кабеля из сшитого полиэтилена с 70 град.С на 90 град.С. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 3.12.2015, 10:59 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
||
|
|||
3.12.2015, 13:44
Сообщение
#4
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вы не учли, что у вас прокладывается 2 параллельных проводника. Т.е. на один проводник приходится по 950/2 = 475 А при Iдд = 558 (при пересчёте на один кабель). В программе указывается расчётный ток ЛИНИИ, а не одного кабеля, но Iдд как раз одного проводника. Так что с расчётом всё нормально. Интересно, почему вдруг Iдд для одного ? Тут я просмотрел... Iдд одного кабеля 310А, для 2 параллельных 620, с учетом сближения К=0,9. Итоговый Iдд 558А. На два кабеля (на линию). 76 град. А цифра откуда ? Я не про подбор, а что реально следует ставить. Еще вопрос возник. Из реальной задачи. Чем объяснить: при замене допустимой температуры проводника (на 70), что как понимаю определяется стойкостью изоляции, начальная температура проводника изменяется ? Сообщение отредактировал Олега - 3.12.2015, 13:34 |
|
|
||
3.12.2015, 15:22
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Интересно, почему вдруг Iдд для одного ? Тут я просмотрел... Iдд одного кабеля 310А, для 2 параллельных 620, с учетом сближения К=0,9. Итоговый Iдд 558А. На два кабеля (на линию). Iдд - справочная величина, указывается для одного провода/кабеля. В программе есть справка, где написано: Цитата Длительно допустимый ток проводника: Iдоп.прод., А – справочное значение длительно допустимого тока (допустимого тока продолжительного режима) проводника. В случае нескольких параллельного соединенных проводников указывается ток отдельного проводника, а не всей линии. Очень удобно вызвать справку по интересующему разделу, если поставить курсор в поле ввода "длительно допустимый ток проводника" и нажать F1. Хотел написать что вы указали завышенное значение Iдд = 558 А, но отвлёкся и забыл. Надо было вводить 558/2 = 279 А. А цифра откуда ? Я не про подбор, а что реально следует ставить. Цифра подобрана из условия равенства температуры проводника 130 град.С. Чем объяснить: при замене допустимой температуры проводника (на 70), что как понимаю определяется стойкостью изоляции, начальная температура проводника изменяется ? Разумеется, допустимая температура проводника определяется типом изоляции проводника. Ну а почему расчётное значение начальной температуры не должно меняться? Вы указываете Iдд, при достижении которого температура будет равна Tдоп.прод (допустимая в продолжительном режиме). Если при одном и том же Iдд будете менять Tдоп.прод, то, разумеется, у вас будет пересчитываться и начальная температура. Например, Iдд = 279 А, Tдоп.прод. = 90 град.С. Если поставить Iнорм.расч. = 279 А (при Tокр.норм = Tокр), то и получится начальная температура проводника tнач = 90 град.С. Если поменять Tдоп.прод. с 90град.С на 70 град.С, то и tнач будет равна 70 град.С. Вы сами указываете точку отсчёта, относительно которой программа пересчитывает начальное значение температуры проводника. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
3.12.2015, 16:39
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
3.12.2015, 16:43
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Что-то мне видится правильным подбирать ток нагрузки. А подбирать t окр.среды .. что-то тут не так. Ну, это ваша была идея. Изначально ничего подбирать не надо было. Нужно просто ввести данные и получить расчётное значение начальной температуры проводника. А вы хотели решить обратную задачу - найти температуру окружающей среды при заданной начальной температуре проводника. От этого и пляшем. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 3.12.2015, 16:44 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
Dimich-krutan как посчитать ток К.З. 24.11.2015, 16:23
rosck Посчитать сопротивление линии. Данные все есть, 1м... 24.11.2015, 18:43
Dimich-krutan Цитата(rosck @ 24.11.2015, 18:43) Посчита... 24.11.2015, 20:01
Transformator Цитата(rosck @ 24.11.2015, 19:43) И 506А ... 26.11.2015, 11:45
Pantryk Почти так. Нужно знать схему соединения обмоток. П... 24.11.2015, 19:58
Гость Ток КЗ точно никак не посчитать, слишком много сос... 24.11.2015, 20:01
rosck Влияет сильнее чем ближе место КЗ к источнику пита... 24.11.2015, 20:22
Олега Раньше по 10-12 страниц расчета выдавал (ГОСТ, РД)... 24.11.2015, 22:21
DoctorGauss Цитата(Олега @ 25.11.2015, 2:21) Открываю... 25.11.2015, 5:23
Олега Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 5:23) Зд... 25.11.2015, 12:23
Олега Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 5:23) ..... 25.11.2015, 13:36
DoctorGauss Цитата(Олега @ 25.11.2015, 17:36) Это да.... 25.11.2015, 16:43
Олега Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 16:43) .... 25.11.2015, 23:05
DoctorGauss Цитата(Олега @ 26.11.2015, 3:05) Ток сраб... 26.11.2015, 5:21
Олега Я торможу, поэтому переспрошу еще раз.
Цитата(Олег... 26.11.2015, 10:09
DoctorGauss Цитата(Олега @ 26.11.2015, 14:09) Вот я и... 26.11.2015, 11:33
Олега Цитата(DoctorGauss @ 26.11.2015, 11:33) В... 26.11.2015, 17:19
DoctorGauss Цитата(Олега @ 26.11.2015, 21:19) А в нов... 26.11.2015, 18:12
34ED Трехфазное, Двухфазное, Однофазное. КЗ 24.11.2015, 23:46
ЧЭ Олега: ЦитатаОткрываю Аврал2.1 ...
Спасибо. 25.11.2015, 3:32
Олега Возник прикладной вопрос. Можно ли окно "нача... 1.12.2015, 18:14
DoctorGauss Цитата(Олега @ 1.12.2015, 22:14) Можно ли... 2.12.2015, 5:14
Олега Конечно подбором. Однако перегрузка - процесс длит... 2.12.2015, 9:48
DoctorGauss Цитата(Олега @ 2.12.2015, 13:48) Однако п... 2.12.2015, 10:50
Олега Цитата(DoctorGauss @ 2.12.2015, 10:50) Гр... 2.12.2015, 11:09
DoctorGauss Цитата(Олега @ 2.12.2015, 15:09) Если гру... 2.12.2015, 12:33
Олега Цитата(DoctorGauss @ 2.12.2015, 12:33) Ин... 2.12.2015, 13:29
DoctorGauss Цитата(Олега @ 2.12.2015, 17:29) Так посл... 3.12.2015, 6:51
FRAER DoctorGauss, "Ахиллес и черепаха". Устан... 2.12.2015, 13:23
Олега Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 10:57) Не... 3.12.2015, 11:56
Олега Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 15:22) На... 3.12.2015, 16:52
DoctorGauss Цитата(Олега @ 3.12.2015, 20:46) Это уже ... 3.12.2015, 16:52
Олега Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 16:52) Ед... 3.12.2015, 17:46
DoctorGauss Цитата(Олега @ 3.12.2015, 21:46) Хозяин -... 3.12.2015, 17:47
Олега "одного кабеля (провода, шинопровода) в линии... 3.12.2015, 17:56![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 1:37 |
|
|
|
|