Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2014 Из: г.Ижевск Пользователь №: 38385 ![]() |
В вновь построенном жилом многоквартирном доме нужно произвести замеры петли фаза-нуль. Постоянной схемы электроснабжения в здании на данный момент нет, шины РУ запитаны от временного кабеля сечением 50 кв.мм. Инженер-электрик объекта говорит, что Ростехнадзор не дает добро на подключение по "постоянке" без протоколов фаза-нуль. Сечение питающих кабелей 120 кв.мм. Возможно ли провести замер с "временным" кабелем, будет ли это правильным результатом? Все остальные приемо-сдаточные измерения произведены, в т.ч. испытания питающих кабелей. Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Предлагаю Вашему вниманию "выжимку" пунктов ПУЭ относящихся к "кратности" и "времени", дальше размышляем сами...
О кратности токов КЗ, ПУЭ: 1. "1.8.39. Заземляющие устройства ... 4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN. Проверка производится одним из следующих способов: - непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник; - измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания. Кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению к номинальному току предохранителя или расцепителя автоматического выключателя должно быть не менее значения, указанного в главе 3.1 ПУЭ." 2. "3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:..." 3. "7.3.139. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику." О времени отключения, ПУЭ: Глава 1.7.Заземление и защитные меры электробезопасности. 1. "1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1. Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности,..." Что получаем: 1. Кратность - когда речь идёт о проводимости проводников; 2. Время - когда речь идёт об электробезопасности. Далее, предлагаю, мыслим самостоятельно, напрвление мышления задано (надеюсь более-менее верно), сам от этой темы отхожу. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 6:08 |
|
![]() |