Кабель в гофротрубе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель в гофротрубе |
| Гость_krork_* |
29.11.2007, 13:13
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Помогите кто может!!! Сдаю проект по электроснабжению котельной, заказчик спрашивает на основании какого нормативного документа подвод силового кабеля к электроприемнику (насос, котел и т.д.) выполнен в гофре, т.к. по ПУЭ это д.б. в металлорукаве.
|
|
|
![]() |
12.12.2007, 17:26
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Авторы ПУЭ - профессора МЭИ, навскидку могу ошибиться, фамилия вроде как Мисхирианов. Но им лет где-то по 50..
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
|
|
krork Кабель в гофротрубе 29.11.2007, 13:13
Andrey Izh Заказчик прав. Подвод электрического кабеля к элек... 29.11.2007, 15:53
Олега Я просто спросить хотел
Уважаемый Andrey Izh, снар... 29.11.2007, 16:56
SergAn ЦитатаЗаказчик прав. Подвод электрического кабеля ... 29.11.2007, 18:45
Andrey Izh Цитата(SergAn @ 29.11.2007, 18:45) Гофра ... 29.11.2007, 23:15
kraft 2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолирован... 29.11.2007, 23:45
Anatoli Гофру из ПВХ применяют для защиты от горе строител... 30.11.2007, 2:23
Олега "2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных... 30.11.2007, 12:10
Andrey Izh Так. Давайте определимся, разговор идет про трубы ... 30.11.2007, 12:30
Олега Конечно изначально про гофру.
Только под защитой в... 30.11.2007, 12:55
Andrey Izh Цитата(Олега @ 30.11.2007, 13:55) Конечно... 30.11.2007, 13:02
Олега Простите за назойливость..
Разов десять прочел пун... 30.11.2007, 17:45
donvovchik а от каких именно воздействий защищается где напис... 30.11.2007, 19:59
шалун слышишь примерно такой ответ "Так положено-же... 1.12.2007, 15:12
Andrey Izh Цитата(шалун @ 1.12.2007, 16:12) слышишь ... 1.12.2007, 18:32
push А я вот знаю еще одно применение, достаточно оправ... 3.12.2007, 6:08
Andrey Izh Цитата(push @ 3.12.2007, 7:08) А я вот зн... 3.12.2007, 9:20
Олега Применяйте гофру по назначению и не поимеете пробл... 3.12.2007, 12:01
Andrey Izh Цитата(Олега @ 3.12.2007, 13:01) Применяй... 3.12.2007, 12:42
Олега А с вопросиком то как?
Обеспечит ПВХ каб.канал мех... 3.12.2007, 15:12
SerG Цитата(Олега @ 3.12.2007, 0:12) Обеспечит... 3.12.2007, 21:17
SerG Цитата(Олега @ 3.12.2007, 0:12) Простеньк... 3.12.2007, 21:24
krork Спасибо всем за помощь. Заказчик согласился на гоф... 3.12.2007, 16:26
Олега "Существуют правила перемещения грузов, а тас... 4.12.2007, 10:51
kraft Подключился я к обсуждению по причине отсутствия ч... 12.12.2007, 0:18
Anatoli Цитата(kraft @ 11.12.2007, 23:18) Подключ... 12.12.2007, 3:26
mak ПУЭ находится в стадии пересмотра, поэтому в данно... 6.12.2007, 9:42
Олега Не обязательно прибегать к физическому рукоприклад... 12.12.2007, 9:21
kraft Цитата(Tchernishev @ 12.12.2007, 16:26) А... 12.12.2007, 23:40
Гость Спрошу здесь.
Кинотеатр.
Надо повесить тепловую за... 17.10.2018, 9:20
Олега Зрелищное предприятие, транзит через пожароопасное... 17.10.2018, 12:07
Гость Ясно, а на какую документацию можно сослаться ? 17.10.2018, 12:13
Костян челябинский На проект. Потому что во всех подобных зданиях все... 17.10.2018, 12:20
Гость Цитата(Костян челябинский @ 17.10.2018, 12... 17.10.2018, 22:21
Костян челябинский Тогда берёте UTP, сдваиваете жилы для надёжности и... 18.10.2018, 4:59
Гость С юмором у вас как-то не очень. 18.10.2018, 8:40
Костян челябинский А у вас с пониманием, что в случае повторения Зимн... 18.10.2018, 8:52![]() ![]() ![]() |
|