Выбор ТТ по току 10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор ТТ по току 10кВ |
| Гость_Гость_* |
30.11.2015, 16:03
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Прошу посмотреть правильно ли я выполняю расчет по выбору ТТ 10кВ при мощности 200кВт(это мощность по ТУ, подстанция на 250кВА):
Рассчет тока: I=200/(1,73*10*0,95)=12,17 А Вопросы: 1) Должен ли присутствовать корень из 3 при расчете токов на высокой стороне? 2) cos ф учитывать при расчете тока на высокой стороне? 3) Из представленной линейки ТТ: 15, 20, 30 выбираю 15 или выбрать 20? У кого найдется время ответить на вопросы заранее спасибо |
|
|
![]() |
30.11.2015, 23:27
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
не длительную до 20% номинала.
-------------------- |
|
|
Гость Выбор ТТ по току 10кВ 30.11.2015, 16:03
rosck Где вы нышли такую формулу? И зачем нужно делить н... 30.11.2015, 17:50
FRAER rosck, нормальная формула, что с ней не так?
Тольк... 30.11.2015, 19:09
с2н5он и 360/25=14,4 30.11.2015, 19:13
Roman D Номинальный ток 250-ки примерно 15А. На шильдике н... 30.11.2015, 19:17
rosck Извиняюсь, был невнимателен и что то тормазнул, пр... 30.11.2015, 19:25
FRAER с2н5он, ну эти 360А надо тоже рассчитать сначала п... 30.11.2015, 19:48
Roman D Про косинусы.
Если в ТЗ кВт, а не кВА, то на косин... 30.11.2015, 21:01
Pantryk Не проектировал учет по высокой. А перегрузка тран... 30.11.2015, 21:05![]() ![]() ![]() |
|