Прошу посмотреть правильно ли я выполняю расчет по выбору ТТ 10кВ при мощности 200кВт(это мощность по ТУ, подстанция на 250кВА):
Рассчет тока:
I=200/(1,73*10*0,95)=12,17 А

Вопросы:
1) Должен ли присутствовать корень из 3 при расчете токов на высокой стороне?
2) cos ф учитывать при расчете тока на высокой стороне?
3) Из представленной линейки ТТ: 15, 20, 30 выбираю 15 или выбрать 20?
У кого найдется время ответить на вопросы заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 30.11.2015, 21:01
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Про косинусы.
Если в ТЗ кВт, а не кВА, то на косинус надо делить, а не умножать.

Если подумать логически, симметричных нагрузок не бывает, и при одной и той же мощности ток в одной из фаз может превысить 15 уставных ампер; и поскольку масляные трансформаторы держат перегрузку довольно долго, я бы выбрал ТТ 20/5.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."