Прошу посмотреть правильно ли я выполняю расчет по выбору ТТ 10кВ при мощности 200кВт(это мощность по ТУ, подстанция на 250кВА):
Рассчет тока:
I=200/(1,73*10*0,95)=12,17 А

Вопросы:
1) Должен ли присутствовать корень из 3 при расчете токов на высокой стороне?
2) cos ф учитывать при расчете тока на высокой стороне?
3) Из представленной линейки ТТ: 15, 20, 30 выбираю 15 или выбрать 20?
У кого найдется время ответить на вопросы заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 30.11.2015, 19:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и 360/25=14,4 icon_wink.gif


--------------------