Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор ТТ по току 10кВ

Гость_Гость_*
сообщение 30.11.2015, 16:03
Сообщение #1





Гости






Прошу посмотреть правильно ли я выполняю расчет по выбору ТТ 10кВ при мощности 200кВт(это мощность по ТУ, подстанция на 250кВА):
Рассчет тока:
I=200/(1,73*10*0,95)=12,17 А

Вопросы:
1) Должен ли присутствовать корень из 3 при расчете токов на высокой стороне?
2) cos ф учитывать при расчете тока на высокой стороне?
3) Из представленной линейки ТТ: 15, 20, 30 выбираю 15 или выбрать 20?
У кого найдется время ответить на вопросы заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 30.11.2015, 19:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



rosck, нормальная формула, что с ней не так?
Только вместо P я бы взял S, тогда коэфф.мощности не нужен
250/(1,73*10)=14,43А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 20:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены