Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос "чайника" , Счетчик матрица NP73L.3-5-2

Гость_Виктор Петрович_*
сообщение 27.11.2015, 15:50
Сообщение #1





Гости






Установили отдельный эл.счетчик матрица NP73L.3-5-2 с 3- мя тр-р тока 200/5 Активную мощность показывает, Реактивную показывает, а суммарная энергия (А+) стоит на одном месте и не изменяется. Наличие фаз показывает. Каковы причины и как исправить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
feren
сообщение 30.11.2015, 15:00
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 25469



Возможно схема собрана не правильно и вместо активной энергии считается реактивная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 30.11.2015, 18:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(feren @ 30.11.2015, 14:00) *
Возможно схема собрана не правильно и вместо активной энергии считается реактивная.

Хочу себе такую схему включения!!!
Поделитесь?

У вас неправильно сконфигурирован дисплей.
Дайте обис код а+


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения