сообщение 30.11.2015, 16:03
Сообщение #1





Гости






Прошу посмотреть правильно ли я выполняю расчет по выбору ТТ 10кВ при мощности 200кВт(это мощность по ТУ, подстанция на 250кВА):
Рассчет тока:
I=200/(1,73*10*0,95)=12,17 А

Вопросы:
1) Должен ли присутствовать корень из 3 при расчете токов на высокой стороне?
2) cos ф учитывать при расчете тока на высокой стороне?
3) Из представленной линейки ТТ: 15, 20, 30 выбираю 15 или выбрать 20?
У кого найдется время ответить на вопросы заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 30.11.2015, 17:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Где вы нышли такую формулу? И зачем нужно делить на 10. Когда нужно делить на 25 (коэффициент трансформации). Это грубый расчёт. Хотите точный ищите другую формулу. У Вас номинальный ток по высокой стороне трансформатора будет14 - 15А при номинальном токе на низкой стороне в 360А