Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Категория электроснабжения , Соответветствие категории

Andrey Izh
сообщение 6.12.2007, 13:15
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Приветствую всех, кто читает эти строки!
Суть вопроса в следующем - имеется производственный объект, технологический процесс которого требует электроснабжение по первой категории. В электроснабжающая организация (ЭСО) предоставила питание от пяти независимых источника электроснабжения, АВР имеется. Вроде, всё прекрасно.
Проблема состоит в том, ни один из вводных кабелей не может выдержать нагрузку в случае срабатывания АВР, поэтому приходится нагрузку равномерно распределять по остальным вводным кабелям. Ну какая это первая категория? Но ЭСО выдала документ, в котором определила значения токов для этих кабелей, и причем интересным образом. Указаны два значения тока для каждого кабеля - номинальный и допустимый ток. Если смотреть по номинальным значениям - то нагрузку двух секций шин он не выдержит, если по максимальному - то выдержит вобще весь ток объекта. Внизу есть приписка - включение оборудования согласовывать с диспетчером электросетей.
В случае отключения ввода при перегрузке ЭСО ссылается на первую (меньшую) цифру значения тока, при предъявлении претензий по несоблюдении категорийности - ссылается на вторую цифру, по которой ток указан такой, что он превышает максимальный ток производства. Я, конечно, понимаю ЭСО - нет у них электрических мощностей в этом районе, но и я не хочу подвергать опасности окружающих в случае останова производства.
Какой выход из положения видите Вы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Anatoli
сообщение 12.12.2007, 3:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Вот цитата из закона Украины про энергетику, только на украинском языке.

екологічна броня електропостачання споживача - мінімальний рівень споживання електричної енергії споживачем (крім населення), який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру через припинення електропостачання споживачам для них встановлюється екологічна броня електропостачання.

Фінансування екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню, здійснюється з державного або місцевих бюджетів. Кабінет Міністрів України затверджує порядок складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrey Izh   Категория электроснабжения   6.12.2007, 13:15
- - gomed12   Теоретически возможно, если разделить объект на 2 ...   6.12.2007, 17:01
- - Andrey Izh   Немного уточню. РУ-6кВ разделёно на 4 секции, на к...   6.12.2007, 23:25
- - Aga   У меня возникло несколько вопросов: 1. К...   7.12.2007, 10:09
|- - Andrey Izh   Цитата(Aga @ 7.12.2007, 11:09) У меня воз...   7.12.2007, 10:34
- - Игоррр   У линии есть две величины допустимого тока: нормал...   7.12.2007, 17:36
- - gomed12   Если один кабель не выдерживает нагрузку двух двиг...   7.12.2007, 22:27
- - Aga   Попробуем рассуждать следующим образом: если сущес...   8.12.2007, 9:31
|- - Игоррр   Цитата(Aga @ 8.12.2007, 9:31) Попробуем р...   8.12.2007, 20:13
- - push   Попробуйте внимательно прочитать ПУЭ. Допускается ...   8.12.2007, 11:56
- - Aga   Абсолютно согласен: делает тот, кому нужнее   8.12.2007, 21:30
- - Гость_Алексей_*   Я могу сказать одно! Если энерго снабжающая ор...   9.12.2007, 0:36
|- - Игоррр   Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.12.2007, 0:36)...   9.12.2007, 13:20
- - Anatoli   Что значит 5 источников- это 5 ПС 110, 35кВ или пр...   9.12.2007, 20:28
- - Andrey Izh   Прошу прощения, что не поддерживал свою тему - был...   10.12.2007, 23:15
|- - Игоррр   Цитата(Andrey Izh @ 10.12.2007, 23:15) Та...   12.12.2007, 20:45
|- - Andrey Izh   Цитата(Игоррр @ 12.12.2007, 21:45) Никогд...   13.12.2007, 9:53
- - Anatoli   Я так понял что Вы представляете предприятие по оч...   11.12.2007, 2:56
|- - Andrey Izh   Цитата(Anatoli @ 11.12.2007, 3:56) Я так ...   11.12.2007, 12:33
- - Andrey Izh   Аварийная, технологическая бронь - такие понятия с...   11.12.2007, 16:12
- - Anatoli   Посмотрите тут http://www.ukrenergo.energy.gov....   11.12.2007, 19:10
- - Anatoli   Вот цитата из закона Украины про энергетику, тольк...   12.12.2007, 3:41
- - Игоррр   Выходит что так. Кстати. не знаю как у Вас, у нас ...   13.12.2007, 10:43
- - Andrey Izh   Цитата(Игоррр @ 13.12.2007, 11:43) Выходи...   13.12.2007, 11:02