Всем привет. Коллеги такие вопросы.
1) Какие происходят переходные процессы при ослаблении контакта на кабельной разделке, которая подключена к двигателю по схеме звезда? Меня именно интересует из-за слабого контакта, нагрева болтового соединения что происходит? садиться напряжение или наоборот растет? Как токи при этом ведут себя и сопротивление? 2) . На каждую фазу установлены ОПН-10. Они имеют общую землю и на двух фазах происходит перенапряжение, в месте соединения с общей землей может возникнуть к.з. из-за встречных двух разных фаз? |
|
|
![]() |
| Гость_34ED_* |
26.11.2015, 18:23
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Не всегда часто тихо отгорает и отваливается. Если нет КЗ почему должны сработать автоматы? При увеличении сопротивления ток будет не расти а падать если нагрузка не трёхфазный двигатель. Если трёхфазный то там все сложнее зависит от нагрузки на двигателе. Не всегда это если фазный отгорает, а если нулевой горит. Есть вероятность что у вас будет не 220 а 380v. Не всегда это если фазный отгорает, а если нулевой горит. Есть вероятность что у вас будет не 220 а 380v. С двигателем всё немного сложнее... |
|
|
27.11.2015, 19:17
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
Не всегда это если фазный отгорает, а если нулевой горит. Есть вероятность что у вас будет не 220 а 380v. С двигателем всё немного сложнее... Если есть однофазные потребители,на подстанции отгорит ноль(без повторных заземлений). Одна фаза не нагружена,на другой маленькая нагрузка и третья сильно нагружена. В той фазе где нагрузка большая ,напряжение сильно упадет относительно нуля,а в двух других сильно вырастет,если будут не нагруженные 2 фазы ,на них будет 380 относительно ноля. |
|
|
dmon Какие происходят переходные процессы при ослаблении контакта 24.11.2015, 9:09
Motoblock Переходные процессы происходят во время коммутации... 24.11.2015, 10:08
dmon Меня интересует вопрос при слабом контакте что мож... 24.11.2015, 10:20
rosck Слабый контакт приводит к повышенному нагреву. И е... 24.11.2015, 12:17
34ED При плохом контакте всё плавиться и горит)) Обычно... 24.11.2015, 23:20
rosck Цитата(34ED @ 25.11.2015, 0:20) При плохо... 25.11.2015, 4:18
rosck Цитата(34ED @ 26.11.2015, 19:23) Не всегд... 26.11.2015, 20:07

34ED Цитата(rosck @ 26.11.2015, 20:07) Это сло... 27.11.2015, 21:36
34ED Цитата(vitaas7 @ 27.11.2015, 19:17) Если ... 27.11.2015, 21:18
rosck Долеко ушли от вопроса ТС, у него нет нуля, а толь... 28.11.2015, 17:44
34ED Цитата(rosck @ 28.11.2015, 17:44) Долеко ... 29.11.2015, 2:03