Какие происходят переходные процессы при ослаблении контакта , может возникнуть к.з. из-за встречных двух разных фаз?

dmon
сообщение 24.11.2015, 9:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2011
Пользователь №: 24651



Всем привет. Коллеги такие вопросы.
1) Какие происходят переходные процессы при ослаблении контакта на кабельной разделке, которая подключена к двигателю по схеме звезда? Меня именно интересует из-за слабого контакта, нагрева болтового соединения что происходит? садиться напряжение или наоборот растет? Как токи при этом ведут себя и сопротивление?
2) . На каждую фазу установлены ОПН-10. Они имеют общую землю и на двух фазах происходит перенапряжение, в месте соединения с общей землей может возникнуть к.з. из-за встречных двух разных фаз?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_34ED_*
сообщение 26.11.2015, 18:23
Сообщение #2





Гости






Цитата(rosck @ 25.11.2015, 4:18) *
Не всегда часто тихо отгорает и отваливается. Если нет КЗ почему должны сработать автоматы? При увеличении сопротивления ток будет не расти а падать если нагрузка не трёхфазный двигатель. Если трёхфазный то там все сложнее зависит от нагрузки на двигателе.


Не всегда это если фазный отгорает, а если нулевой горит. Есть вероятность что у вас будет не 220 а 380v.

Цитата(34ED @ 26.11.2015, 18:23) *
Не всегда это если фазный отгорает, а если нулевой горит. Есть вероятность что у вас будет не 220 а 380v.


С двигателем всё немного сложнее... titanic.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaas7
сообщение 27.11.2015, 19:17
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 26.10.2012
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879



Цитата(34ED @ 26.11.2015, 18:23) *
Не всегда это если фазный отгорает, а если нулевой горит. Есть вероятность что у вас будет не 220 а 380v.



С двигателем всё немного сложнее... titanic.gif

Если есть однофазные потребители,на подстанции отгорит ноль(без повторных заземлений).
Одна фаза не нагружена,на другой маленькая нагрузка и третья сильно нагружена.
В той фазе где нагрузка большая ,напряжение сильно упадет относительно нуля,а в двух других сильно вырастет,если будут не нагруженные 2 фазы ,на них будет 380 относительно ноля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dmon   Какие происходят переходные процессы при ослаблении контакта   24.11.2015, 9:09
- - Motoblock   Переходные процессы происходят во время коммутации...   24.11.2015, 10:08
- - dmon   Меня интересует вопрос при слабом контакте что мож...   24.11.2015, 10:20
- - rosck   Слабый контакт приводит к повышенному нагреву. И е...   24.11.2015, 12:17
- - 34ED   При плохом контакте всё плавиться и горит)) Обычно...   24.11.2015, 23:20
|- - rosck   Цитата(34ED @ 25.11.2015, 0:20) При плохо...   25.11.2015, 4:18
- - 34ED   Цитата(rosck @ 25.11.2015, 4:18) Не всегд...   26.11.2015, 18:23
|- - rosck   Цитата(34ED @ 26.11.2015, 19:23) Не всегд...   26.11.2015, 20:07
||- - 34ED   Цитата(rosck @ 26.11.2015, 20:07) Это сло...   27.11.2015, 21:36
|- - vitaas7   Цитата(34ED @ 26.11.2015, 18:23) Не всегд...   27.11.2015, 19:17
|- - 34ED   Цитата(vitaas7 @ 27.11.2015, 19:17) Если ...   27.11.2015, 21:18
- - rosck   Долеко ушли от вопроса ТС, у него нет нуля, а толь...   28.11.2015, 17:44
|- - 34ED   Цитата(rosck @ 28.11.2015, 17:44) Долеко ...   29.11.2015, 2:03
- - Гость_owod_*   Скачайте книгу "техника высоких напряжений...   29.11.2015, 19:47