Здравствуйте!
Есть металлический контейнер в котором установлены электропотребители запитанные из одного распределительного щита, N отдельно от PE. Вопрос: нужно ли выполнять внутри контейнера заземляющий контур стальной полосой или достаточно посадить корпуса потребителей через PE провод к корпусу контейнера? Что установить для внешнего заземления контейнера, просто приварить к корпусу болт? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Использование контейнера в качестве защитного проводника возможно, но что мешает запитать электроприемники 3(5) жильным кабелем?
Требования к заземлению и подключению смотрите ГОСТ Р 50669-94. А какие есть варианты кроме болта? Но учтите также, что этот контур(внешний) должен соединяться с ГЗШ вашего контейнера. Сообщение отредактировал Pantryk - 24.11.2015, 22:26 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |