измерение петли фаза-нуль , петля фаза-нуль в строящемся доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
измерение петли фаза-нуль , петля фаза-нуль в строящемся доме |
26.10.2015, 13:19
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2014 Из: г.Ижевск Пользователь №: 38385 |
В вновь построенном жилом многоквартирном доме нужно произвести замеры петли фаза-нуль. Постоянной схемы электроснабжения в здании на данный момент нет, шины РУ запитаны от временного кабеля сечением 50 кв.мм. Инженер-электрик объекта говорит, что Ростехнадзор не дает добро на подключение по "постоянке" без протоколов фаза-нуль. Сечение питающих кабелей 120 кв.мм. Возможно ли провести замер с "временным" кабелем, будет ли это правильным результатом? Все остальные приемо-сдаточные измерения произведены, в т.ч. испытания питающих кабелей. Спасибо.
|
|
|
![]() |
24.11.2015, 15:43
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 |
да длинна обоих проводников. И есть зависимость от источника напряжения. (трансформатора). Если так, при таких больших значениях, то можно быть уверенным, что Ожидаемый ток КЗ по любому будет во много раз больше тока уставки для автоматов, например: B16=88А B20=110А C16=176А C20=220А ? А что за зависимость от трансформатора? Вы имеете ввиду, что каждый раз при измерениях величина напряжения будет разной? Ну так это само собой, понятно. Или что? |
|
|
anginsun измерение петли фаза-нуль 26.10.2015, 13:19
Гость сочувствующий Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 13:19) ... ... 26.10.2015, 15:08
ez81 петля фаза-ноль, измерения проводятся при постоянн... 26.10.2015, 15:29
anginsun получается требование инспектора неправомерно? 26.10.2015, 15:43
Гость сочувствующий Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 15:43) полу... 26.10.2015, 15:48
Ant29 Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 15:43) полу... 26.10.2015, 15:48
Гость сочувствующий Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 15:43) полу... 26.10.2015, 15:51
ez81 Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 15:43) полу... 27.10.2015, 20:01
anginsun Цитата(ez81 @ 27.10.2015, 20:01) Вторая к... 28.10.2015, 16:06
Ant29 Цитата(ez81 @ 27.10.2015, 20:01) Вторая к... 28.10.2015, 18:14
Гость сочувствующий Цитата(Ant29 @ 28.10.2015, 18:14) ...
Не ... 28.10.2015, 19:05
anginsun Вот и я, разговаривая с этим инженером, говорю что... 26.10.2015, 16:24
с2н5он ткните носом в Правила, только как Вы собираетесь ... 26.10.2015, 16:38
anginsun Да наружка ТП и КЛ, испытанная нашей лабораторией.... 26.10.2015, 16:52
Transformator Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 17:52) Да н... 27.10.2015, 11:44
с2н5он смонтировать то, что предусматривается проектом, т... 26.10.2015, 17:51
ЛЕША Сдавали объект и тоже было требование по протоколу... 27.10.2015, 3:27
с2н5он замеры все равно не те - сечения другие 27.10.2015, 11:03
Гость сочувствующий Дело, правда было давно, но (по памяти) был какой-... 27.10.2015, 12:26
Transformator Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2015, 13... 27.10.2015, 13:25
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 27.10.2015, 13:25)... 27.10.2015, 14:49
с2н5он было/не было - это не меняет сути проблемы, все ра... 27.10.2015, 14:56
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 27.10.2015, 14:56) ...
а ... 27.10.2015, 17:31
с2н5он нет 27.10.2015, 17:38
Гость сочувствующий Ну помню же что встречал где-то, вот ссылка, вот в... 27.10.2015, 17:42
с2н5он и чем это поможет ТС? 27.10.2015, 17:48
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 27.10.2015, 17:48) и чем ... 27.10.2015, 19:14
с2н5он если я правильно понял, речь шла о том что питающи... 27.10.2015, 19:47
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 27.10.2015, 19:47) если я... 27.10.2015, 20:02
с2н5он тогда мерять, а дальше уже смотреть результаты 27.10.2015, 21:30
Transformator Цитата(с2н5он @ 27.10.2015, 22:30) тогда ... 28.10.2015, 11:08
с2н5он Вы бы таки с кабелем определились, а то
Цитата(ang... 28.10.2015, 16:42
Roman D А вот если отвлечься от параграфов и пунктов.
СОПР... 28.10.2015, 20:11
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 28.10.2015, 20:11) ...
Д... 28.10.2015, 20:44
Transformator Цитата(Roman D @ 28.10.2015, 21:11) СОПРО... 29.10.2015, 11:59
Sergejs Где можно найти данные по току мгновенного срабаты... 14.11.2015, 19:43
ez81 Цитата(Sergejs @ 14.11.2015, 19:43) Где м... 15.11.2015, 7:54
major1928 Цитата(ez81 @ 15.11.2015, 7:54) Приложени... 30.11.2015, 17:13
Sergejs Цитата(ez81 @ 15.11.2015, 6:54) Приложени... 15.11.2015, 19:40
ez81 Горизонталь кратность вертикаль время. Считайте ку... 15.11.2015, 21:23
Sergejs Цитата(ez81 @ 15.11.2015, 20:23) Горизонт... 15.11.2015, 22:07
Sergejs Хорошо. По сути:
Ранее у нас на предприятии, для з... 16.11.2015, 2:15
ez81 Конкретный пример. Смотрим тип В по нижней шкале ц... 16.11.2015, 7:45
Гость сочувствующий Цитата(ez81 @ 16.11.2015, 7:45) ... при к... 16.11.2015, 8:23
Sergejs ЦитатаКонкретный пример. Смотрим тип В по нижней ш... 16.11.2015, 15:57
Гость сочувствующий Цитата(Sergejs @ 16.11.2015, 15:57) ...
Г... 16.11.2015, 17:18
ez81 Да у Вас все в куче,график дан для вашего ориентир... 16.11.2015, 16:42
major1928 Цитата(ez81 @ 16.11.2015, 16:42) Да у Вас... 2.12.2015, 17:02
ЛЕША Цитата(major1928 @ 2.12.2015, 21:02) В 1.... 2.12.2015, 17:28
major1928 Цитата(ЛЕША @ 2.12.2015, 17:28) А кратнос... 2.12.2015, 21:22
Transformator Цитата(ЛЕША @ 2.12.2015, 17:28) А кратнос... 3.12.2015, 7:17

major1928 Цитата(Transformator @ 3.12.2015, 7:17) Д... 3.12.2015, 9:56

major1928 Цитата(major1928 @ 3.12.2015, 9:56) Время... 3.12.2015, 10:03

major1928 Цитата(major1928 @ 3.12.2015, 10:03) Очен... 3.12.2015, 10:04
major1928 Цитата(ЛЕША @ 2.12.2015, 17:28) А кратнос... 3.12.2015, 12:02
Transformator Цитата(major1928 @ 3.12.2015, 13:02) ЛЕША... 3.12.2015, 12:14
major1928 Цитата(Transformator @ 3.12.2015, 12:14) ... 3.12.2015, 14:26
Transformator Цитата(major1928 @ 3.12.2015, 15:26) Tran... 3.12.2015, 14:47
Sergejs ЦитатаПро прогрузку рассказывать не буду вижу что ... 16.11.2015, 17:20
ez81 Способность АВ (его контактной группы) выдержать т... 16.11.2015, 19:41
Sergejs Так как для автоматов В группы кратность уставки о... 17.11.2015, 3:24
ez81 Цитата(Sergejs @ 17.11.2015, 3:24) Так ка... 17.11.2015, 7:52
Гость сочувствующий Цитата(Sergejs @ 17.11.2015, 3:24) ...
По... 17.11.2015, 9:33
major1928 Цитата(Гость сочувствующий @ 17.11.2015, 9... 2.12.2015, 17:17
Гость сочувствующий Цитата(major1928 @ 2.12.2015, 17:17) Cогл... 2.12.2015, 17:28
Sergejs ЦитатаВ общем так, только умножать нужно на 1,1 16... 17.11.2015, 20:03
Гость сочувствующий Цитата(Sergejs @ 17.11.2015, 20:03) ez81,... 18.11.2015, 5:43
ez81 1.1. ПТЭЭП приложение 3 таблица 28. Значения по фа... 17.11.2015, 20:23
Sergejs ez81, понятно.
А что насчет этого?
Цитатаez81, что... 17.11.2015, 20:37
ez81 Я же Вам ответил ПТЭЭП приложение 3 табл.28 пункт ... 17.11.2015, 22:18
major1928 Цитата(ez81 @ 17.11.2015, 22:18) Я же Вам... 2.12.2015, 17:24
Sergejs ЦитатаИли трудно прочесть?
Нет не трудно.
Сейчас н... 17.11.2015, 22:59
ez81 B16=88
B20=110
B25=137.5
B32=176
B63=346.5
C16=176... 18.11.2015, 7:03
Sergejs ez81, большое спасибо вам за расчеты. И за терпени... 18.11.2015, 16:03
Гость сочувствующий Цитата(Sergejs @ 18.11.2015, 16:03) ...
Д... 18.11.2015, 16:42
Sergejs ЦитатаЯ ещё раз внимательно прочитал всю Вашу пере... 18.11.2015, 17:21
Гость сочувствующий Цитата(Sergejs @ 18.11.2015, 17:21) ...
Ч... 18.11.2015, 17:55
Sergejs ЦитатаЕсли у Вас действительны Российские ПУЭ:
Нет... 18.11.2015, 18:25
ez81 Цитата(Sergejs @ 18.11.2015, 18:25) Нет, ... 18.11.2015, 20:14
Roman D Для тех, кто ещё не знает латышского языка:
Это п... 18.11.2015, 19:50
Sergejs Цитата(ez81 @ 18.11.2015, 19:14) Прибор н... 19.11.2015, 2:08
Roman D Цитата(Sergejs @ 19.11.2015, 1:08) На про... 19.11.2015, 2:23
Sergejs Цитата(Roman D @ 19.11.2015, 1:23) FLUKE ... 19.11.2015, 3:15
Sergejs ЦитатаПовторю ещё раз ответ ВСЕ ЧТО РАВНО ИЛИ БОЛЬ... 21.11.2015, 0:34
ez81 Менять сечение ,но при расхождение в 5А можно и ос... 21.11.2015, 7:48
Sergejs ЦитатаМенять сечение ,но при расхождение в 5А можн... 21.11.2015, 13:11
Sergejs ЦитатаУдельное сопротивление меди расчет 0,0178 Ом... 22.11.2015, 20:34
ez81 да длинна обоих проводников. И есть зависимость о... 24.11.2015, 11:17
ez81 Ток кз зависит от мощности трансформатора. 24.11.2015, 16:47
Sergejs Цитата(ez81 @ 24.11.2015, 15:47) Ток кз з... 25.11.2015, 16:33
ez81 Цитата(Sergejs @ 25.11.2015, 16:33) Завис... 27.11.2015, 19:59
Sergejs Позавчера проверил в работе новый тестер:
Loop/ps... 29.11.2015, 16:08
ez81 Все правильно и нормально -напряжение сети примерн... 29.11.2015, 17:06
Sergejs Цитата(ez81 @ 29.11.2015, 16:06) Все прав... 29.11.2015, 19:14
ez81 обратный расчет B10= 0,76Ω 283A U=0,76*283=2... 29.11.2015, 21:57
ez81 читаем ПТЭЭП прил3 табл.28. 30.11.2015, 23:31
major1928 Цитата(Гость сочувствующий @ 2.12.2015, 17... 2.12.2015, 21:18
ЛЕША major1928 Да давайте здесь. В споре рождается исти... 3.12.2015, 14:43
Гость сочувствующий Предлагаю Вашему вниманию "выжимку" пунк... 3.12.2015, 15:05![]() ![]() ![]() |
|