Какие происходят переходные процессы при ослаблении контакта , может возникнуть к.з. из-за встречных двух разных фаз? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какие происходят переходные процессы при ослаблении контакта , может возникнуть к.з. из-за встречных двух разных фаз? |
24.11.2015, 9:09
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 24651 |
Всем привет. Коллеги такие вопросы.
1) Какие происходят переходные процессы при ослаблении контакта на кабельной разделке, которая подключена к двигателю по схеме звезда? Меня именно интересует из-за слабого контакта, нагрева болтового соединения что происходит? садиться напряжение или наоборот растет? Как токи при этом ведут себя и сопротивление? 2) . На каждую фазу установлены ОПН-10. Они имеют общую землю и на двух фазах происходит перенапряжение, в месте соединения с общей землей может возникнуть к.з. из-за встречных двух разных фаз? |
|
|
![]() |
24.11.2015, 12:17
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Слабый контакт приводит к повышенному нагреву. И если нагревается сильно, начинает окисляется контактная поверхность, что приводит к дальнейшему ухудшению контакта. Плохое контактное соединение может вызвать искрение и дугу особенно при пуске двигателя. Если рядом есть контакты соседних фаз запросто может произойти межфазное кароткое замыкание. Не раз был свидетелем когда небольшое короткое замыкание на линии приводило к выгорания РУ 0,4кВ на ТП. Причина в том что в РУ этих подстанций были одни сопли. И наоборот РУ после кап ремонта даже с рубильниками и предохранителями ПН где фазные проводники открыты и находятся рядом спокойно выдерживали короткие замыкания на линии без последствий. Тихо сгорали ПНы и все.
Сообщение отредактировал rosck - 24.11.2015, 12:26 |
|
|
dmon Какие происходят переходные процессы при ослаблении контакта 24.11.2015, 9:09
Motoblock Переходные процессы происходят во время коммутации... 24.11.2015, 10:08
dmon Меня интересует вопрос при слабом контакте что мож... 24.11.2015, 10:20
34ED При плохом контакте всё плавиться и горит)) Обычно... 24.11.2015, 23:20
rosck Цитата(34ED @ 25.11.2015, 0:20) При плохо... 25.11.2015, 4:18
34ED Цитата(rosck @ 25.11.2015, 4:18) Не всегд... 26.11.2015, 18:23
rosck Цитата(34ED @ 26.11.2015, 19:23) Не всегд... 26.11.2015, 20:07

34ED Цитата(rosck @ 26.11.2015, 20:07) Это сло... 27.11.2015, 21:36
vitaas7 Цитата(34ED @ 26.11.2015, 18:23) Не всегд... 27.11.2015, 19:17
34ED Цитата(vitaas7 @ 27.11.2015, 19:17) Если ... 27.11.2015, 21:18
rosck Долеко ушли от вопроса ТС, у него нет нуля, а толь... 28.11.2015, 17:44
34ED Цитата(rosck @ 28.11.2015, 17:44) Долеко ... 29.11.2015, 2:03
Гость_owod_* Скачайте книгу "техника высоких напряжений... 29.11.2015, 19:47![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 2:08 |
|
|
|
|