Здравствуйте, господа!
Подскажите где можно найти таблицу где указаны какому току какое соответствует сечение кабеля (медь и алюминий). У меня есть такая табличка, но только максимум на токи до 125 Ампер. А если мне нужно узнать кабель какого сечения надо использовать ну например на ток 1600 Ампер или на 2000 Ампер. Медные шины не интересуют. Спасибо. |
|
|
![]() |
11.12.2007, 1:30
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Для транспортировки токов с таким значением (1,5 - 2 кА) кабели, обычно, не применяются. Для этого существуют шинопроводы, которые бывают как медные, так и алюминиевые, ими и запитывают вводные автоматы в РУ. Если-же интересуют всё-же кабели, то есть ПУЭ, в котором приведены таблицы со значениями длительно допустимых токов для разных проводников. Несколько кабелей подключают параллельно, токи суммируют с поправочными коэффициентами и всё будет нормально работать.
Единственное (касается бронированных кабелей, особенно - стальной лентой) - не объединяйте все жилы одного кабеля (4 или 5 жил) с целью превращения его в однофазный кабель. Заземлённая с обоих концов кабеля, витая стальная лента, начинает работать как вторичная обмотка трансформатора тока и очень сильно может нагреться. |
|
|
ElectroBrothers Таблица сечений алюминиевых и медных кабелей 5.7.2007, 9:26
savelij Цитата(ElectroBrothers @ 5.7.2007, 10:26)... 5.7.2007, 10:27
Влад"ик Это зачем же тянуть 1 кабель на 1,5 – 2кА? Думаю, ... 6.7.2007, 1:53
ElectroBrothers Просто мне нужно знать каким кабелем (сечение, кол... 9.7.2007, 13:39
Влад"ик Смешной Вы человек. Ну, допустим, я, ссылаясь на ... 10.7.2007, 4:23
ElectroBrothers Лааадно, хоть и на этом спасибо. Пойду лучше водки... 10.7.2007, 6:09
Гость Начнём с того, что сечения кабеля на такие токи пр... 23.10.2007, 22:52
Гость_Alex_* Цитата(Гость @ 23.10.2007, 22:52) Начнём ... 6.11.2007, 9:29
Pod Цитата(Гость_Alex_* @ 6.11.2007, 9:29) А ... 10.12.2007, 15:24
Electric LNB Цитата(Andrey Izh @ 11.12.2007, 1:30) Для... 13.1.2008, 22:35
A А где ты нашел такой автомат 17.12.2007, 23:56
Заглянувший Цитата(A @ 17.12.2007, 23:56) А где ты на... 9.1.2008, 20:50
Spac кабелем - 4 кабеля ВВГ 4*240 или 5*250 (4 штуки)
ш... 15.5.2008, 21:26
Гость_Аскар_* на 400 ампер какое сечение кабеля медь 11.9.2013, 7:57
с2н5он в земле, 3-х, 4-х жилка 150 квадрат 11.9.2013, 9:01
Гость копайте в сторону кабелей для тяговой сети метропо... 5.10.2013, 5:52![]() ![]() ![]() |
|