авария на подстанции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
авария на подстанции |
| Гость_Tarlana_* |
19.11.2015, 6:23
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте. Очень нужно ваше профессиональное мнение относительно следующей ситуации: авария на ПС. Собственником электроустановки составлен Акт о причинах аварии с выводами, что монтажной компанией при прокладке КЛ допущен дефект, связанный с механическим повреждением изоляции в районе ниже концевой муфты. Как следует из выводов комиссии - причиной возникновения аварии и ее развития послужило дуговое замыкание на «землю» в ячейке № 3 из-за пробоя изоляции КЛ 6 кВ ПС в результате чего произошло возгорание кабеля, теплоизоляции КРУН и в последствие отдельных элементов ячейки №3 с переходом под действием высоких температур на соседние ячейки КРУН с возгоранием аппаратуры и вторичной коммутации релейных шкафов. Акт составлен собственником ЭУ, т.е.заинтересованной стороной, без привлечения пожарников, Ростехнадзора и т.д. Никаких заключений, исследований к нему не прилагается. Мы с их выводами не согласились. Изложили свое особое мнение, указав, что согласно Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов, что предотвратило бы распространение огня и как следствие размер ущерба, кроме того у нас имеется Протокол испытания изоляции жил и защитной оболочки кабеля повышенным напряжением, который свидетельствует, что на момент сдачи линии изоляция была без механических повреждений. Они на это даже не обратили внимание. Готовят в наш адрес претензию на возмещение убытков. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Будет ли подобный Акт достаточным доказательством нашей вины в суде. Другие версии в причинах аварии даже не отрабатывались, просто нас хотят сделать крайними. Будем благодарны за любую полезную информацию, ссылки на документы и т.д.. Может у кого-то есть подобный опыт, как нам себя вести в такой ситуации, помогите пожалуйста. Спасибо.
|
|
|
![]() |
20.11.2015, 17:26
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Приемо-сдаточная документация Заказчику отдана? Заказчик работу принял, претензий не имел? Если так - пожар в ТП - это его проблемы. Мало ли что он там натворил, и что там нарасследовал, веры нет.
Поэтому совет о "хорошей юридической поддержке" является для Вас самым дельным. Второй момент: Вы случайно гарантию на монтажные работы не даете на какой-то определенный срок? Некоторые такое практикуют. Тогда это - другой вопрос. |
|
|
Tarlana авария на подстанции 19.11.2015, 6:23
с2н5он пока претензии на руках нет, смысла нет что то гов... 19.11.2015, 7:22
Transformator Цитата(Tarlana @ 19.11.2015, 7:23) 1) Мы ... 19.11.2015, 16:04
Ixtim Цитата(Tarlana @ 19.11.2015, 6:23) Будет ... 19.11.2015, 17:28
Гость ,
когда произошло КЗ? Для монтажной организации г... 19.11.2015, 17:30![]() ![]() ![]() |
|