По ТУ категория 2, проектом предусматривается питание ГРЩ от 2-х КЛ 0.4кВ, при этом потребители 1-й категории подключены через АВР который стоит в ГРЩ. При согласовании в Кабельной сети получаем замечание о том что необходимо корректировать ТУ т.к. есть потребители 1 категории.
Как быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 19.11.2015, 21:58
Сообщение #2





Гости






Цитата(kuzmamk @ 18.11.2015, 21:48) *
Подскажите!
По ТУ категория 2, проектом предусматривается питание ГРЩ от 2-х КЛ 0.4кВ, при этом потребители 1-й категории подключены через АВР который стоит в ГРЩ. При согласовании в Кабельной сети получаем замечание о том что необходимо корректировать ТУ т.к. есть потребители 1 категории.
Как быть?

Ваши "потребители" 1 катнгории определены проектом, а не ТУ, к СО никаких претензий и менять ТУ не надо. Вы, как Потребитель, своим энергоприемникам 1 категории обеспечиваете категорийность сами - ДЭС ставите, аккумуляторы, два ввода через АВР на пожнасос и т.п. - по внутренним сетям 220-380В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kuzmamk
сообщение 20.11.2015, 12:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 47294



Цитата(Гость @ 19.11.2015, 21:58) *
Ваши "потребители" 1 катнгории определены проектом, а не ТУ, к СО никаких претензий и менять ТУ не надо. Вы, как Потребитель, своим энергоприемникам 1 категории обеспечиваете категорийность сами - ДЭС ставите, аккумуляторы, два ввода через АВР на пожнасос и т.п. - по внутренним сетям 220-380В

У меня как у заказчика претензий к сетевой организации нет. Это сетевая не согласовывает однолинейную схему по причине того что есть приемники 1 категории и Они требуют корректировать ТУ. Я понимаю, что они хотят денег за мощность по 1 категории. Как можно убедительно им объяснить что это наше право обеспечивать категорийность приемникам 1 категории?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.11.2015, 13:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(kuzmamk @ 20.11.2015, 12:45) *
Я понимаю, что они хотят денег за мощность по 1 категории.

Вы не правильно понимаете. Мощность названного вами оборудования 1 категории уже учтена в расчетной нагрузке объекта.
Про неназванное, на всякий. Как правило система дымоудаления потребляет меньше общеобменной вентиляции, которая сначала при пожаре отключается. Если это не так, можно по сигналу ППС отключить часть нагрузок 3 категории (и даже некоторые 2-й)

Цитата(kuzmamk @ 20.11.2015, 12:45) *
Как можно убедительно им объяснить что это наше право обеспечивать категорийность приемникам 1 категории?

Посмотрите п.7.9, 7.10 СП 31-110. Не забывайте что 2 независимых источника со стороны питания есть в наличии, это следует из выданных ранее ТУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kuzmamk   Про приемники 1 категории   18.11.2015, 21:48
- - с2н5он   ДЭС,ИБП   18.11.2015, 22:05
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 18.11.2015, 22:05) ДЭС,ИБ...   18.11.2015, 22:22
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 18.11.2015, 23:22) Третий ...   18.11.2015, 23:50
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 18.11.2015, 23:50) а ГРЩ ...   19.11.2015, 9:13
- - 100778   Цитата(kuzmamk @ 18.11.2015, 21:48) Подск...   18.11.2015, 22:14
- - kuzmamk   А при корректировке ТУ сетевая компания возьмет де...   18.11.2015, 22:34
- - с2н5он   тогда причем в посте № 4 про третий источник?   19.11.2015, 13:23
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 19.11.2015, 13:23) тогда ...   19.11.2015, 15:12
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 19.11.2015, 16:12) В налич...   19.11.2015, 20:23
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 19.11.2015, 20:23) Любопы...   19.11.2015, 21:42
- - kuzmamk   Я не знаю причем тут 3 источник, вопрос в том можн...   19.11.2015, 13:43
- - Pantryk   Дело может быть еще в том, что указав в ТУ 2 катег...   19.11.2015, 14:55
- - Pantryk   Цитата1.2.20. Электроприемники второй категории в ...   19.11.2015, 15:18
- - Олега   Да всё нормуль, прописана 2-я, значит 2-я (по 2-м ...   19.11.2015, 15:32
- - Гость   kuzmamk, В каком документе указано что у вас имее...   19.11.2015, 15:43
- - Ixtim   Цитата(kuzmamk @ 18.11.2015, 21:48) При с...   19.11.2015, 17:36
- - kuzmamk   Электроприемники систем противопожарной защиты и с...   19.11.2015, 17:48
- - Гость   Цитата(kuzmamk @ 18.11.2015, 21:48) Подск...   19.11.2015, 21:58
|- - kuzmamk   Цитата(Гость @ 19.11.2015, 21:58) Ваши ...   20.11.2015, 12:45
|- - Олега   Цитата(kuzmamk @ 20.11.2015, 12:45) Я пон...   20.11.2015, 13:49
- - Sinus   Пожарка/аварийное/эвакуационное освещение от своих...   20.11.2015, 4:36
- - Олега   Граждане коллеги, почему сразу кидаемся ДЭС сооруж...   20.11.2015, 9:43


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 21:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены