Подскажите!
По ТУ категория 2, проектом предусматривается питание ГРЩ от 2-х КЛ 0.4кВ, при этом потребители 1-й категории подключены через АВР который стоит в ГРЩ. При согласовании в Кабельной сети получаем замечание о том что необходимо корректировать ТУ т.к. есть потребители 1 категории. Как быть? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Подскажите! По ТУ категория 2, проектом предусматривается питание ГРЩ от 2-х КЛ 0.4кВ, при этом потребители 1-й категории подключены через АВР который стоит в ГРЩ. При согласовании в Кабельной сети получаем замечание о том что необходимо корректировать ТУ т.к. есть потребители 1 категории. Как быть? Ваши "потребители" 1 катнгории определены проектом, а не ТУ, к СО никаких претензий и менять ТУ не надо. Вы, как Потребитель, своим энергоприемникам 1 категории обеспечиваете категорийность сами - ДЭС ставите, аккумуляторы, два ввода через АВР на пожнасос и т.п. - по внутренним сетям 220-380В |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.11.2015 Пользователь №: 47294 ![]() |
Ваши "потребители" 1 катнгории определены проектом, а не ТУ, к СО никаких претензий и менять ТУ не надо. Вы, как Потребитель, своим энергоприемникам 1 категории обеспечиваете категорийность сами - ДЭС ставите, аккумуляторы, два ввода через АВР на пожнасос и т.п. - по внутренним сетям 220-380В У меня как у заказчика претензий к сетевой организации нет. Это сетевая не согласовывает однолинейную схему по причине того что есть приемники 1 категории и Они требуют корректировать ТУ. Я понимаю, что они хотят денег за мощность по 1 категории. Как можно убедительно им объяснить что это наше право обеспечивать категорийность приемникам 1 категории? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я понимаю, что они хотят денег за мощность по 1 категории. Вы не правильно понимаете. Мощность названного вами оборудования 1 категории уже учтена в расчетной нагрузке объекта. Про неназванное, на всякий. Как правило система дымоудаления потребляет меньше общеобменной вентиляции, которая сначала при пожаре отключается. Если это не так, можно по сигналу ППС отключить часть нагрузок 3 категории (и даже некоторые 2-й) Как можно убедительно им объяснить что это наше право обеспечивать категорийность приемникам 1 категории? Посмотрите п.7.9, 7.10 СП 31-110. Не забывайте что 2 независимых источника со стороны питания есть в наличии, это следует из выданных ранее ТУ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |