Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Про приемники 1 категории

kuzmamk
сообщение 18.11.2015, 21:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 47294



Подскажите!
По ТУ категория 2, проектом предусматривается питание ГРЩ от 2-х КЛ 0.4кВ, при этом потребители 1-й категории подключены через АВР который стоит в ГРЩ. При согласовании в Кабельной сети получаем замечание о том что необходимо корректировать ТУ т.к. есть потребители 1 категории.
Как быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 19.11.2015, 21:58
Сообщение #2





Гости






Цитата(kuzmamk @ 18.11.2015, 21:48) *
Подскажите!
По ТУ категория 2, проектом предусматривается питание ГРЩ от 2-х КЛ 0.4кВ, при этом потребители 1-й категории подключены через АВР который стоит в ГРЩ. При согласовании в Кабельной сети получаем замечание о том что необходимо корректировать ТУ т.к. есть потребители 1 категории.
Как быть?

Ваши "потребители" 1 катнгории определены проектом, а не ТУ, к СО никаких претензий и менять ТУ не надо. Вы, как Потребитель, своим энергоприемникам 1 категории обеспечиваете категорийность сами - ДЭС ставите, аккумуляторы, два ввода через АВР на пожнасос и т.п. - по внутренним сетям 220-380В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kuzmamk
сообщение 20.11.2015, 12:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 47294



Цитата(Гость @ 19.11.2015, 21:58) *
Ваши "потребители" 1 катнгории определены проектом, а не ТУ, к СО никаких претензий и менять ТУ не надо. Вы, как Потребитель, своим энергоприемникам 1 категории обеспечиваете категорийность сами - ДЭС ставите, аккумуляторы, два ввода через АВР на пожнасос и т.п. - по внутренним сетям 220-380В

У меня как у заказчика претензий к сетевой организации нет. Это сетевая не согласовывает однолинейную схему по причине того что есть приемники 1 категории и Они требуют корректировать ТУ. Я понимаю, что они хотят денег за мощность по 1 категории. Как можно убедительно им объяснить что это наше право обеспечивать категорийность приемникам 1 категории?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kuzmamk   Про приемники 1 категории   18.11.2015, 21:48
- - с2н5он   ДЭС,ИБП   18.11.2015, 22:05
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 18.11.2015, 22:05) ДЭС,ИБ...   18.11.2015, 22:22
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 18.11.2015, 23:22) Третий ...   18.11.2015, 23:50
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 18.11.2015, 23:50) а ГРЩ ...   19.11.2015, 9:13
- - 100778   Цитата(kuzmamk @ 18.11.2015, 21:48) Подск...   18.11.2015, 22:14
- - kuzmamk   А при корректировке ТУ сетевая компания возьмет де...   18.11.2015, 22:34
- - с2н5он   тогда причем в посте № 4 про третий источник?   19.11.2015, 13:23
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 19.11.2015, 13:23) тогда ...   19.11.2015, 15:12
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 19.11.2015, 16:12) В налич...   19.11.2015, 20:23
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 19.11.2015, 20:23) Любопы...   19.11.2015, 21:42
- - kuzmamk   Я не знаю причем тут 3 источник, вопрос в том можн...   19.11.2015, 13:43
- - Pantryk   Дело может быть еще в том, что указав в ТУ 2 катег...   19.11.2015, 14:55
- - Pantryk   Цитата1.2.20. Электроприемники второй категории в ...   19.11.2015, 15:18
- - Олега   Да всё нормуль, прописана 2-я, значит 2-я (по 2-м ...   19.11.2015, 15:32
- - Гость   kuzmamk, В каком документе указано что у вас имее...   19.11.2015, 15:43
- - Ixtim   Цитата(kuzmamk @ 18.11.2015, 21:48) При с...   19.11.2015, 17:36
- - kuzmamk   Электроприемники систем противопожарной защиты и с...   19.11.2015, 17:48
- - Гость   Цитата(kuzmamk @ 18.11.2015, 21:48) Подск...   19.11.2015, 21:58
|- - kuzmamk   Цитата(Гость @ 19.11.2015, 21:58) Ваши ...   20.11.2015, 12:45
|- - Олега   Цитата(kuzmamk @ 20.11.2015, 12:45) Я пон...   20.11.2015, 13:49
- - Sinus   Пожарка/аварийное/эвакуационное освещение от своих...   20.11.2015, 4:36
- - Олега   Граждане коллеги, почему сразу кидаемся ДЭС сооруж...   20.11.2015, 9:43


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 5:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены