Подскажите!
По ТУ категория 2, проектом предусматривается питание ГРЩ от 2-х КЛ 0.4кВ, при этом потребители 1-й категории подключены через АВР который стоит в ГРЩ. При согласовании в Кабельной сети получаем замечание о том что необходимо корректировать ТУ т.к. есть потребители 1 категории. Как быть? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Граждане коллеги, почему сразу кидаемся ДЭС сооружать ? Ну была некоторое время непонятка, огульно ставили ИБП и ДЭС, на млны рублей. Постановление поправили, и как оказалось, ничего нового. Особая группа стала особой категорией (в 1 категории
![]() При этом и в 123ФЗ, и в СП5 есть требование к категории ЭС СППЗ (а это только часть потребителей 1 категории) в зданиях с Ф1.1 и при этом с круглосуточным пребыванием людей. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |