Подскажите!
По ТУ категория 2, проектом предусматривается питание ГРЩ от 2-х КЛ 0.4кВ, при этом потребители 1-й категории подключены через АВР который стоит в ГРЩ. При согласовании в Кабельной сети получаем замечание о том что необходимо корректировать ТУ т.к. есть потребители 1 категории. Как быть? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ДЭС,ИБП
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ДЭС,ИБП Третий источник питания - для особой категории (ранее группы) первой категории. Если в ТУ 2 категория - это уже два независимых источника по определению. Нужно обсчитать нагрузки 1 категории и переоформить ТУ, в которых пропишут мощность по 1-й. Сообщение отредактировал Олега - 18.11.2015, 22:25 |
![]() |
|
![]()