![]() Про приемники 1 категории |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Про приемники 1 категории |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.11.2015 Пользователь №: 47294 ![]() |
Подскажите!
По ТУ категория 2, проектом предусматривается питание ГРЩ от 2-х КЛ 0.4кВ, при этом потребители 1-й категории подключены через АВР который стоит в ГРЩ. При согласовании в Кабельной сети получаем замечание о том что необходимо корректировать ТУ т.к. есть потребители 1 категории. Как быть? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ДЭС,ИБП
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 5:40 |
|
![]() |