Товарищи проектировщики у кого-нибудь есть какая информация по выполнению
электропроводки в монолитных конструкциях зданий. Чего-нибудь про коробки Л250 и подобные, как они ставятся, какие лучше трубы использовать, какие есть нормативы, каталоги, ссылки???????? |
|
|
![]() |
10.12.2007, 18:28
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 |
Кому интересно видео правильно прокладки проводов в монолите - качаем видео 28 мБ.
продукция KAISER. Немцы как всегда на высоте. Язык русский. пароль на архив: eom.com.ua http://www.uploading.com/files/VAN6NVQ6/monolit.rar.html -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
|
|
10.12.2007, 19:04
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Немцы как всегда на высоте. Действительно, удобно, быстро и красиво. Но посмотрел бы я на этих немцев при зимнем строительстве монолита... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Тоха Электропроводка в монолите 4.4.2007, 22:20
LZ Про отечественное оборудование для прокладки эл. с... 5.4.2007, 11:58
Electro_nsk Цитата(LZ @ 5.4.2007, 8:58) Про отечестве... 18.12.2007, 12:46
ТОха Электропроводка в монолите 6.4.2007, 8:57
Л.Ю.К. По СНиП следует различать 2способа прокладки проводки в моно 16.4.2007, 0:07
Л.Ю.К. Во 2-м случае прокладка 16.4.2007, 0:46
Л.Ю.К. Еще крепление труб и коробок 16.4.2007, 0:54
LZ Re: Во 2-м случае прокладка 16.4.2007, 12:05
Л.Ю.К. 7-й раздел ПУЭ 16.4.2007, 12:53
Л.Ю.К. Моё примечание к п.7.1.37. 16.4.2007, 13:03
LZ Уважаемый Л.Ю.К., про этот пункт забыла, т. к. СП... 16.4.2007, 13:54
Л.Ю.К. Уважаемая LZ 16.4.2007, 14:38
Л.Ю.К. Но моя позиция как и Ваша 16.4.2007, 14:55
Л.Ю.К. Аварийная замена современной проводки 16.4.2007, 15:22
LZ В нашей фирме недавно выпустили следующий приказ: ... 16.4.2007, 16:52
Л.Ю.К. Спасибо за дискуссию! 16.4.2007, 18:04
LZ Уважаемый Л.Ю.К., Ваше письмо до меня не дошло. Чт... 17.4.2007, 11:33
Л.Ю.К. Для LZ 17.4.2007, 16:52
Тоха Монолит 15.5.2007, 10:37
Тоха Монолит 15.5.2007, 10:38
Тоха Монолит 15.5.2007, 10:40
LZ У меня в Москве именно зимо й жилой дом строили и ... 13.12.2007, 19:08
Elektr представитель в украине http://www.kaiser.kiev.ua/ 20.12.2007, 11:58
Steel Офигеть... Это попробуй все посчитай в спецификаци... 27.12.2007, 19:27
Гость_ToXa_* Посмотрел фильмец, красиво!!!! Но ... 28.12.2007, 16:47
Гость_Алексей_* Насчет коробок Л253 (круглые) и Л251 (трапецией) ... 8.1.2008, 23:19![]() ![]() ![]() |
|