такой вопрос протяженность линии 700 м. 0.4 кв. выделенная мощность 150 кВт. провод сип-2 3*95+1*95 за месяц по учету на ТП 54000 кВт. а на месте потребления по учету 25000 кВт. почему такая большая разница.
|
|
|
![]() |
17.11.2015, 16:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23350 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
коэф. трансформации ТТ не правильно посчитали
счётчик не исправен, ТТ не исправны -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_макс_* разница в показаниях электросчетчиков 17.11.2015, 14:45
Костян челябинский Воруют 17.11.2015, 14:49
Shturman1 может еще кто на линию подключился 17.11.2015, 14:49
Костян челябинский Цитата(Гость_макс_* @ 17.11.2015, 16:45) ... 17.11.2015, 14:52
макс13мв на объекте ТТ 400/5 на ТП не знаю завтра надеюсь п... 17.11.2015, 16:34
ez81 Цитата(макс13мв @ 17.11.2015, 16:34) на о... 17.11.2015, 17:39
макс13мв умножаем на 80 про знаки после запятой сейчас не м... 17.11.2015, 19:45
ez81 если запятых нет то правильно умножаете, если посл... 17.11.2015, 20:22
Pantryk У меня в вашей линии получилось около 47 кВт поте... 17.11.2015, 21:06![]() ![]() ![]() |
|