Здравствуйте форумчане!
Ситуация следующая, на силовой кабель проложенный кабельтрассой на высоте 2х метров уронили ковш, ковш вырвал кабель из трассы , В 5 метрах от падения ковша ( по словам очевидцев был "хлопок" ) , имеется видимое нарушение наружной изоляции (брони) кабеля. Питающий кабель записывает предприятие , нарушения/перебоев на момент аварии небыло. Завтра будем отключать с ТП питание, вскрывать место где была нарушена изоляция. Вопрос вот В чем , какие наши дальнейшие действия? При обнаружении нарушения изоляции (основной защитной оболочки) При нарушении изоляции разных жил(т.к тут либо кз межфазное либо между фазой и нулём) Методы устранения (наложение изоляции,кабельные муфты итд) |
|
|
Гость сочувствующий Цитата(товарищ шмонтер @ 17.11.2015, 1:14... 17.11.2015, 8:50
mr.energo ЦитатаВырезаете повреждённый участок, измеряете ме... 27.11.2015, 1:16![]() ![]() ![]() |
|