Делаю проект на КЛ-10кв от РП до ТП длина трассы примерно 400м. Установленная мощность трансформаторов 5000 кВА (4х1250кВА).Вопрос в том что я выбрал 4 кабеля марки АСБ2л 3х120, но согласно геологии которую прислали после того как выбрал кабель там было указанно что высокая агрессивность грунтовых вод к свинцу. Как тут быть, необходимо поменять на другой кабель? если да то на какой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 13.11.2015, 23:34
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



4 это в параллель 1 фидер? Может лучше сделать как две двухтрансформаторные?
http://www.mining-enc.ru/k/korrozionnaya-aktivnost-grunta/
Вода водой, а нужна активность грунта.