Привет всем. На заводе (относительно новый, примерно 5 лет, сделано вроде все правильно и грамотно) станки запитаны от 5-ти контактных розеток, и заземлены соответственно от розетки.
Вопрос: нет ли нарушения если отсутствует видимый проводник заземления от ГЗШ?
По моему нарушен этот пункт ПУЭ:
1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний.

Сообщение отредактировал Transformator - 13.11.2015, 11:15


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 13.11.2015, 13:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3171
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Штепсельное соединение исключение из правил. Единственное требование, РЕ контакт должен размыкаться последним, а замыкаться первым.
У меня в самом свежем цехе так и было. Станки по проекту заземлены через специальную жилу питающего кабеля, некоторые через разъёмное штепсельное соединение, в основном сразу до автоматов в распред щитах. Но сразу после сдачи, заставил проложить по полу стальные полосы и где сваркой, где через приварную шпильку к полосе и гибкий защитный поводок и сделать повторное защитное заземление на внутренний контур по стенам.
Как то так спокойней. icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 13.11.2015, 13:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.11.2015, 13:13) *
РЕ контакт должен размыкаться последним, а замыкаться первым.

1.7.146. Если защитные проводники и/или проводники уравнивания потенциалов могут быть разъединены при помощи того же штепсельного соединителя, что и соответствующие фазные проводники, розетка и вилка штепсельного соединителя должны иметь специальные защитные контакты для присоединения к ним защитных проводников или проводников уравнивания потенциалов.
смотрим внимательно на картинку .РЕ - штырь и длиней и толще icon_biggrin.gif
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Transformator   Заземление станка   13.11.2015, 11:10
- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 13.11.2015, 11:10)...   13.11.2015, 12:23
|- - Transformator   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.11.2015, 13...   13.11.2015, 12:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 13.11.2015, 12:46)...   13.11.2015, 12:51
|- - Transformator   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.11.2015, 13...   13.11.2015, 13:08
- - с2н5он   Цитата(Transformator @ 13.11.2015, 12:10)...   13.11.2015, 12:33
- - Shura_with_KINEF   Штепсельное соединение исключение из правил. Единс...   13.11.2015, 13:13
|- - moshkarow   Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.11.2015, 13...   13.11.2015, 13:20
|- - Transformator   Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.11.2015, 14...   13.11.2015, 14:07
- - Shura_with_KINEF   А я что, спорю? Полностью согласен. Спасибо, что п...   13.11.2015, 13:29
- - Shura_with_KINEF   Ну, например, здесь. "9.2 Соединители и их...   13.11.2015, 15:21
- - FRAER   Transformator, все у вас правильно, но если найдет...   13.11.2015, 16:39
- - 100778   Для бытовой техники РЕ проводник то же надо без р...   13.11.2015, 17:09
|- - Олега   Цитата(100778 @ 13.11.2015, 17:09) Для б...   13.11.2015, 17:19
- - moshkarow   1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на ...   13.11.2015, 18:26
|- - Олега   Цитата(moshkarow @ 13.11.2015, 18:26) ште...   13.11.2015, 18:52
- - moshkarow   1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппа...   13.11.2015, 19:19
|- - Олега   Цитата(moshkarow @ 13.11.2015, 19:19) 1.1...   13.11.2015, 21:41
- - 100778   Да так прикольнулся насчет бытовой техники. Это я ...   14.11.2015, 16:21
- - FRAER   100778, в некоторых случаях он должен быть (ДСУП)   14.11.2015, 18:40