Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ПРИСТРОЕННАЯ электрощитовая к многоквартирному жилому дому

RaDDiveR
сообщение 12.11.2015, 12:42
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Здравствуйте! Заказчик типового 10-этажного панельного дома, с пристроенной котельной и насосной, хочет сделать электрощитовую тоже пристроенной, рядом с котельной. Не хочет на 1 этаже, не хочет в подвале. Не знаю чем руководствуется, это со слов ГИПа. Такое впервые. Завтра он приедет на разговор, а что ему сказать? По нормам я противоречий не нашел что электрощитовая должна быть обязательно "внутри". Может что подскажите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.11.2015, 19:44
Сообщение #2





Гости






Цитата(RaDDiveR @ 12.11.2015, 12:42) *
... По нормам я противоречий не нашел что электрощитовая должна быть обязательно "внутри". Может что подскажите?

А электрощитовой, как таковой, может вообще не быть, ПУЭ, "7.1.28. ...
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31." ...