![]() ПРИСТРОЕННАЯ электрощитовая к многоквартирному жилому дому |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ПРИСТРОЕННАЯ электрощитовая к многоквартирному жилому дому |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Здравствуйте! Заказчик типового 10-этажного панельного дома, с пристроенной котельной и насосной, хочет сделать электрощитовую тоже пристроенной, рядом с котельной. Не хочет на 1 этаже, не хочет в подвале. Не знаю чем руководствуется, это со слов ГИПа. Такое впервые. Завтра он приедет на разговор, а что ему сказать? По нормам я противоречий не нашел что электрощитовая должна быть обязательно "внутри". Может что подскажите?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... По нормам я противоречий не нашел что электрощитовая должна быть обязательно "внутри". Может что подскажите? А электрощитовой, как таковой, может вообще не быть, ПУЭ, "7.1.28. ... При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31." ... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 13:00 |
|
![]() |