Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.11.2015 Пользователь №: 47217 ![]() |
Добрый день. По не воле стал эектромонтажником.
Провели в СНТ за лето новую частную линию на 20 человек, уложились в пол ляма : - Трансформатор на 63 ква; - К нему соотв щит с трансформаторами тока, GPS счетчиком. Автоматом на 160 А. - Центральная линия 35*4 СИП. Отвод к участкам 16*2 СИП, три человека на 3- фазах .Все соединено арматурой для СИП без всякого колхоза. - Повесили все равномерно на разные фазы СНТ живет в основном только летом, кто варит. У кого просто лампочка. Зимой будет жить два человека на 3-х фазах и гореть 4 5 ватных прожектора по дорогое. 1)При включении обогревателя на 3 квт. Падает до 170 вольт. Это нормально при новой линии? 2)На собрании ее до установки договорились. Что будем платить кроме показаний счетчика. еще потери и холостой ход. Сколько примерно в киловаттах будет холостой ход и потери этой линии если она абсолютно новая? 3) Если варишь ивентором на 100 ампер. 3 элетродом. Проседает до 170 и моргает свет у всех. Это нормально при новой линии? 4) Сколько вообще человек можно повесить на 63 трансформатор? Сообщение отредактировал Weense - 10.11.2015, 8:43 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.11.2015 Пользователь №: 47217 ![]() |
Спасибо форумчанам за ответы, отвечу по порядку
Гость_Гость сочувствующий_* - не понял иронии) Sinus Длина магистрали 4х35 – 2 км, 16*2- 60 метров к каждому участку, пролеты большие. 170В у меня на вводном сипе, когда я включаю обогреватель на 3 квт. 4) Я имелл ввиду сколько абонентов он потянет с2н5он 4) Незнаю, сколько идет по проводу столько и есть, у всех вводные автоматы С40 5) Без нагрузки все отлично 220-225, сколько на трансе незнаю он прям рядышком с ЛЭП стоит. Сергей ДД Был ли проект с расчетом при строительстве ВЛИ? Проект был, рисовал профессионал, проект утвердили без проблем. 1) Длина магистрали 4х35 – 2 км, 16*2- 60 метров к каждому участку, пролеты большие 2) у всех вводные автоматы С40 3) Заземления через каждую опору, опоры деревянные, сами к пасынкам вязали. 4) Контур ТП и ВЛ? Как я понял из гугла это контуры заземления?, да с ними все четко смотрел человек из МРСК, все вбито, все проваренно. Сообщение отредактировал Weense - 10.11.2015, 17:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Всё вроде уже ответили. Пару холодильников в конце линии можно подключать, если в середине никто не варит. Линия Очень длинновата с вашими запросами с С40 у каждого.
Проект был, рисовал профессионал, проект утвердили без проблем. 4х35 - минимальный диаметр для магистрали. Потому и прошел, вы ему нагрузку желаемую в конце говорили? Утвердили без проблем, потому что сетевиков, потребительские ВЛИ, почти не интересуют, ваши потери и ваши проблемы. 2) у всех вводные автоматы С40 Один на всех 160, при положеном на 100(91А), а у каждого( из 20) по 40- вывод делайте сами. 4) Контур ТП и ВЛ? Как я понял из гугла это контуры заземления?, да с ними все четко смотрел человек из МРСК, все вбито, все проваренно. Смотрел конечно хорошо, наверное тот что и рисовал, а коллега подписывал. Сговор группы? Протоколы есть? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |