Новая линия в СНТ , И проблемы за большие деньги |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Новая линия в СНТ , И проблемы за большие деньги |
10.11.2015, 8:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.11.2015 Пользователь №: 47217 |
Добрый день. По не воле стал эектромонтажником.
Провели в СНТ за лето новую частную линию на 20 человек, уложились в пол ляма : - Трансформатор на 63 ква; - К нему соотв щит с трансформаторами тока, GPS счетчиком. Автоматом на 160 А. - Центральная линия 35*4 СИП. Отвод к участкам 16*2 СИП, три человека на 3- фазах .Все соединено арматурой для СИП без всякого колхоза. - Повесили все равномерно на разные фазы СНТ живет в основном только летом, кто варит. У кого просто лампочка. Зимой будет жить два человека на 3-х фазах и гореть 4 5 ватных прожектора по дорогое. 1)При включении обогревателя на 3 квт. Падает до 170 вольт. Это нормально при новой линии? 2)На собрании ее до установки договорились. Что будем платить кроме показаний счетчика. еще потери и холостой ход. Сколько примерно в киловаттах будет холостой ход и потери этой линии если она абсолютно новая? 3) Если варишь ивентором на 100 ампер. 3 элетродом. Проседает до 170 и моргает свет у всех. Это нормально при новой линии? 4) Сколько вообще человек можно повесить на 63 трансформатор? Сообщение отредактировал Weense - 10.11.2015, 8:43 |
|
|
![]() |
10.11.2015, 18:35
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Два километра очень много. Сопротивление одного километра 35мм алюминиевого провода 0,92 Ома если нагрузка однофазная то потери будут и в нулевом проводе а это уже 4 км линии. Получается сопротивление 3.68Ом. Сопротивление трех кило ватного обогревателя будет 16.1 Ом. Общее сопротивлении цепи 19.78 Ом Подключаем 220 Вольт течет ток 11.12А. На Обогревателе получается 179 Вольт в линии падает 40.92 вольта. Это без учета отводов 2х16мм и просадки на трансформаторе. А так вроде все правильно как Вы и сказали 170 вольт на потребителе. Делали линии 200 метров для питания цеха там была много станков с электроникой и были два мощных компрессора. При расчетах решили учитывать пусковые токи компрессора для того чтобы при запуске не было проблем с другими потребителями на этой линии. При расчете получился провод 120мм Возможно была прокладка только ВЛ, подземная кабельная линии ни как. Долго искали нужный провод, нашли БУ высоковольтный, потом были проблемы с монтажом на концевых изоляторах. Но зато работает все как надо, как будто подстанция стоит за стеной.
|
|
|
Weense Новая линия в СНТ 10.11.2015, 8:35
Гость сочувствующий Цитата(Weense @ 10.11.2015, 8:35) ...
4) ... 10.11.2015, 9:09
Sinus Какая длина магистрали? (4х35)
1) 170 В у потреби... 10.11.2015, 9:18
с2н5он 4. скажите сколько у каждого человека кВт. на карм... 10.11.2015, 10:01
Михаил Ник... ЦитатаАвтоматом на 160 А.
Неправильно выбрана защи... 10.11.2015, 10:12
Сергей ДД Поясните для более точного ответа.
Был ли проект с... 10.11.2015, 11:17
Weense Спасибо форумчанам за ответы, отвечу по порядку
Го... 10.11.2015, 17:24
с2н5он Цитата(Weense @ 10.11.2015, 18:24) рисова... 10.11.2015, 17:50
Сергей ДД Всё вроде уже ответили. Пару холодильников в конце... 10.11.2015, 19:59
Ixtim Цитата(Weense @ 10.11.2015, 8:35) ...GPS ... 10.11.2015, 17:37
Weense Цитата(Ixtim @ 10.11.2015, 17:37) координ... 10.11.2015, 17:42
Ixtim Цитата(Weense @ 10.11.2015, 8:35) будем п... 10.11.2015, 17:45
Weense Цитата(Ixtim @ 10.11.2015, 17:45) уже отв... 10.11.2015, 17:47
Ixtim да 10.11.2015, 17:49
Weense Спасибо всем, приятно когда люди профессионалы дел... 10.11.2015, 23:21![]() ![]() ![]() |
|