Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Новая линия в СНТ , И проблемы за большие деньги

Weense
сообщение 10.11.2015, 8:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.11.2015
Пользователь №: 47217



Добрый день. По не воле стал эектромонтажником.

Провели в СНТ за лето новую частную линию на 20 человек, уложились в пол ляма :
- Трансформатор на 63 ква;
- К нему соотв щит с трансформаторами тока, GPS счетчиком. Автоматом на 160 А.
- Центральная линия 35*4 СИП. Отвод к участкам 16*2 СИП, три человека на 3- фазах .Все соединено арматурой для СИП без всякого колхоза.
- Повесили все равномерно на разные фазы

СНТ живет в основном только летом, кто варит. У кого просто лампочка.
Зимой будет жить два человека на 3-х фазах и гореть 4 5 ватных прожектора по дорогое.

1)При включении обогревателя на 3 квт. Падает до 170 вольт. Это нормально при новой линии?

2)На собрании ее до установки договорились. Что будем платить кроме показаний счетчика. еще потери и холостой ход. Сколько примерно в киловаттах будет холостой ход и потери этой линии если она абсолютно новая?

3) Если варишь ивентором на 100 ампер. 3 элетродом. Проседает до 170 и моргает свет у всех. Это нормально при новой линии?

4) Сколько вообще человек можно повесить на 63 трансформатор?

Сообщение отредактировал Weense - 10.11.2015, 8:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 10.11.2015, 18:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Два километра очень много. Сопротивление одного километра 35мм алюминиевого провода 0,92 Ома если нагрузка однофазная то потери будут и в нулевом проводе а это уже 4 км линии. Получается сопротивление 3.68Ом. Сопротивление трех кило ватного обогревателя будет 16.1 Ом. Общее сопротивлении цепи 19.78 Ом Подключаем 220 Вольт течет ток 11.12А. На Обогревателе получается 179 Вольт в линии падает 40.92 вольта. Это без учета отводов 2х16мм и просадки на трансформаторе. А так вроде все правильно как Вы и сказали 170 вольт на потребителе. Делали линии 200 метров для питания цеха там была много станков с электроникой и были два мощных компрессора. При расчетах решили учитывать пусковые токи компрессора для того чтобы при запуске не было проблем с другими потребителями на этой линии. При расчете получился провод 120мм Возможно была прокладка только ВЛ, подземная кабельная линии ни как. Долго искали нужный провод, нашли БУ высоковольтный, потом были проблемы с монтажом на концевых изоляторах. Но зато работает все как надо, как будто подстанция стоит за стеной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Weense   Новая линия в СНТ   10.11.2015, 8:35
- - Гость сочувствующий   Цитата(Weense @ 10.11.2015, 8:35) ... 4) ...   10.11.2015, 9:09
- - Sinus   Какая длина магистрали? (4х35) 1) 170 В у потреби...   10.11.2015, 9:18
- - с2н5он   4. скажите сколько у каждого человека кВт. на карм...   10.11.2015, 10:01
- - Михаил Ник...   ЦитатаАвтоматом на 160 А. Неправильно выбрана защи...   10.11.2015, 10:12
- - Сергей ДД   Поясните для более точного ответа. Был ли проект с...   10.11.2015, 11:17
- - Weense   Спасибо форумчанам за ответы, отвечу по порядку Го...   10.11.2015, 17:24
|- - с2н5он   Цитата(Weense @ 10.11.2015, 18:24) рисова...   10.11.2015, 17:50
|- - Сергей ДД   Всё вроде уже ответили. Пару холодильников в конце...   10.11.2015, 19:59
- - Ixtim   Цитата(Weense @ 10.11.2015, 8:35) ...GPS ...   10.11.2015, 17:37
|- - Weense   Цитата(Ixtim @ 10.11.2015, 17:37) координ...   10.11.2015, 17:42
- - Ixtim   Цитата(Weense @ 10.11.2015, 8:35) будем п...   10.11.2015, 17:45
|- - Weense   Цитата(Ixtim @ 10.11.2015, 17:45) уже отв...   10.11.2015, 17:47
- - Ixtim   да   10.11.2015, 17:49
- - rosck   Два километра очень много. Сопротивление одного ки...   10.11.2015, 18:35
- - Weense   Спасибо всем, приятно когда люди профессионалы дел...   10.11.2015, 23:21


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 12:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены