учет эл. энергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
учет эл. энергии |
| Гость_push_* |
8.12.2007, 11:34
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемые, подскажите в каком нормативном документе посмотреть класс точности эл. счетчика устанавливаемого во ВРУ. Пытался найти в ПУЭ четать не получилось, может плохо искал. Удалось наити в ГОСТ Р 50571, но там указывается что ТТ кл. 0,5 или 1,0 а счетчик 2,0. В тех. условиях обычно требуют 1,0, а если нет тех. условий. Вот и возникла проблема. Черкните ссылочку кто знает.
|
|
|
![]() |
9.12.2007, 10:58
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Доброе утро.
Может я чего не понял, но вроде бы раздел ПУЭ 1.5.15 ("ПУЭ. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 2007года", "Кнорус", Москва, 2007) однозначно относит Ваш случай к "прочим объектам учета" и определяет для них класс точности 2,0 (естественно, если отсутствуют особые требования заказчика). Новей я что-то ничего не видел. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
push учет эл. энергии 8.12.2007, 11:34
gomed12 Посмотрите здесь
http://www.mosenergosbyt.ru/consu... 8.12.2007, 19:25
push Спасибо, посмотрел. КЛ. 2.0 но это не нормативный ... 9.12.2007, 8:56
push Благодарю! Я же говорил плохо искал. Теперь хо... 10.12.2007, 6:24
push Я, конечно, дико извиняюсь,но всеж таки есть какой... 11.12.2007, 6:47
push Ура! Нашел. УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правител... 11.12.2007, 10:27![]() ![]() ![]() |
|