cos φ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
cos φ |
| Гость_мусмах_* |
2.11.2007, 18:49
Сообщение
#1
|
|
Гости |
всем привет! у меня такой вопрос на обсуждение. мой начальник заставляет меня держать cos f 1.0 , я ему пытался объяснить что ето не оч хорошо, но как в той поговорке : я начальник ты дурак.............. он мне не дает шансов! может я в чем то не прав, или же мне стоит настаивать на своем!
|
|
|
![]() |
9.12.2007, 0:16
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7785 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Как хорошо, когда свежая голова, со свежими мыслями.
Спасибо! Цитата Где ставить КУ? Второй способ из предложенных самый плохой. Два или более РРМ будут пытаться регулировать один и тот же параметр, что из этого выйдет? Предложенный мной второй вариант подразумевает, установку автоматического КРМ на каждую отходящую от магистрали радиальную линию, работающую только на свою нагрузку. При этом КРМы связаны между собой только по одностороннему питанию. Эта схема в основном-то и применяли раньше на промпредприятиях. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
мусмах cos φ 2.11.2007, 18:49
savelij Как в анекдоте...
Молодой электрик - Косинус по оп... 2.11.2007, 19:25
Кузьменко В.В. Очень любопытный вопрос: то ли из страны дураков, ... 2.11.2007, 19:47
Евгений Имеется ввиду скорее всего полная компенсация до к... 2.11.2007, 22:00
мусмах товарищ ВВ наверное попытался пошутить, т. к . не ... 3.11.2007, 12:20
doro Все хорошо, что легко решается. Но, все же, точная... 3.11.2007, 15:23
мусмах по поводу аппаратуры ничего не могу сказать точно,... 3.11.2007, 16:21
мусмах разумеется контроллер программируем , и я могу зад... 3.11.2007, 16:34
Anatoli На предприятиях плата взымаетса как за реактивную ... 3.11.2007, 23:32
gomed12 Компенсацию, чтобы cosf была близка к 1, решают не... 4.11.2007, 12:36
Кузьменко В.В. Уважаемый автор темы! Искренние извинения... 6.11.2007, 12:02
vepr Лучше всего поинтересоваться этим вопросом у элект... 10.11.2007, 23:47
yus Очень интересная тема. Писал диплом по проектирова... 11.11.2007, 2:19
Roman_D Не так все просто в датском королевстве...
Наст... 11.11.2007, 11:18
kraft 3) когда индуктивная составляющая приближается по ... 16.11.2007, 0:39
gomed12 Цитата3) когда индуктивная составляющая приближает... 11.11.2007, 19:03
Roman_D Цитата(gomed12 @ 11.11.2007, 20:03) Из-за... 12.11.2007, 14:21
gomed12 Цитата(Roman_D @ 12.11.2007, 14:21) Даже ... 12.11.2007, 16:08

Roman_D Цитата(gomed12 @ 12.11.2007, 17:08) В цеп... 13.11.2007, 17:54
kraft Я - в Риге. У нас, как только тангенс превышает 0,... 16.11.2007, 0:50
Гость народ в каком регионе вы живете что у вас штрафы з... 11.11.2007, 21:16
мусмах не знаю как в других странах, но у нас( израиль) з... 5.12.2007, 21:54
Nikashirin У нас в России скоро повсеместно будут платить за ... 8.12.2007, 22:26
Евгений Цитата(Nikashirin @ 8.12.2007, 22:26) Рез... 9.12.2007, 12:01
Nikashirin В литературе страсти из-за резонанса встречал, на ... 9.12.2007, 12:47
Roman_D Цитата(Nikashirin @ 9.12.2007, 13:47) Кто... 10.12.2007, 11:46
Евгений На вскидку - только за последний год в наших сетях... 9.12.2007, 16:25
Nikashirin "в наших сетях (Комиэнерго) было не менее дву... 9.12.2007, 20:42
Евгений Цитата(Nikashirin @ 9.12.2007, 20:42) Суд... 9.12.2007, 21:46
Nikashirin "А как только нагрузка падает, тут и начинает... 11.12.2007, 19:29
kraft Я веду речь об автоматических КУ. При сбросе нагру... 11.12.2007, 23:57
Roman_D Цитата(Nikashirin @ 11.12.2007, 20:29) По... 13.12.2007, 10:39
Nikashirin ЦитатаПроизводители КБ поступают очень мудро - на ... 12.12.2007, 11:16
kraft Цитата(Nikashirin @ 12.12.2007, 10:16) Та... 12.12.2007, 23:05
мусмах Вот именно про быстро меняющуюся нагрузку я и толк... 14.12.2007, 17:10
Roman_D Цитата(мусмах @ 14.12.2007, 18:10) кроме ... 15.12.2007, 10:48![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 12:23 |
|
|
|
|